  • 大魔王123
    1 回复

    在安装保温板锚固件的安装入结构墙深度不小于25mm。选用Φ8X120mm的锚固螺进行锚固,采用你好,据我所知,电锤在外墙钻孔,孔径为10mm;孔深为120-130mm(含保温板厚度),将塑料膨胀螺栓安装并坚固,使玻璃棉板与外墙面紧密结合。防火岩棉板在使用前先要设计好铺设的方式。要计算好要剪裁 下料的尺寸,剪裁的边缘的直径误差要控制在5mm以内,拼接的缝的误差要控制在2mm以内。 岩棉板的铺设应该是自上而下的相互的联接,岩棉板应该要按照顺序铺设,在遇到门窗洞口的时候,就要符合想换图集的要求。希望可以帮助到您

  • prettygirl
    0 回复

    (1)基层墙体的处理:基层墙体表面不得有油污、脱模剂、浮尘等污染物,墙面不平整处可用角磨机打磨,墙表面凸起物≥10mm应铲除。
    (2)墙面弹线:吊垂直、套方、弹厚度控制线:在侧墙、顶板处根据保温厚度要求弹出抹灰控制线。
    (3)酚醛保温板安装
    1)标准板规格尺寸为1200*600,对角线误差小于2,挤塑板用电热丝切割器或工具刀切割,尺寸允许偏差为±1.5。
    2)挤塑板粘安装上墙后,保证其平整度,板与板之间要挤紧,不得有缝,因切割不直形成的缝隙,用挤塑板条塞入并磨平。
    3)挤塑板安装应分段自下而上沿水平方向横向铺贴,每排板应错缝1/2板长,局部最小错缝不得小于100。
    (4)安装固定件:
    1)固定件安装。按设计要求的位置用冲击钻钻孔,孔径10,钻入基层墙体深度约为60,固定件锚入基层墙体的深度约为50,以确保牢固可靠。
    2)固定件个数按设计说明要求设置。
    3)自攻螺丝应挤紧并将工程塑料膨胀钉帽与挤塑板表面齐整或略拧入一些,确保膨胀钉尾部回拧,使其与基层墙体充分锚固.

  • -丶-
    0 回复

    1.放线
    根据建筑立面设计和外保温技术要求,在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线及伸缩缝线、装饰线条、装饰缝线等。
    2.拉基准线
    在建筑外墙大角(阳角、阴角)及其他必要处挂垂直基准钢线,每个楼层适当位置挂水平线,以控制酚醛板的垂直度和平整度。
    3.酚醛板背面涂界面剂
    系统要求在酚醛板面上涂刷专用界面剂,界面剂的主要作用是改善酚醛板与胶粘剂的粘结性能,提高两者之间的粘结强度。
    施工现场上可按照40~50g/m2的用量将界面剂倒入容器中,按推荐比例即界面剂:水=1:2(重量比)稀释。应事先准备相应容积的桶,经过实验室预先称量,确定水在桶内的刻度,在工地上直接装入相应体积的水后,倒入对应体积包装的界面剂。用木棍或其它的搅拌装置进行搅拌后待用。采用油漆刷或滚筒在酚醛板上涂刷,(先涂刷一面,另一面需要将板粘贴到墙上后涂刷)。应涂刷均匀无遗漏,由于界面剂不易与板均匀接触,建议在2~3min后在涂层较薄的地方进行补涂。等待3~4h,观察界面剂是否已从白色变成透明,变透明后即可进入下道工序。如界面剂涂刷不均匀,应在界面剂变透明后再次涂刷一遍,并等待到再次透明为止。
    涂刷之后应将酚醛板平放凉干,应避免灰尘雨水等污染物,禁止阳光下曝晒。根据现场气温湿度等条件,酚醛板涂刷界面剂后3~4h即可开始在其上涂刷胶粘剂。如发现界面剂表面无明显粘手现象,应重新进行界面剂处理。
    4.配制酚醛板胶粘剂
    施工现场配制胶粘剂宜采用大型砂浆搅拌机搅拌,每次搅拌数量为砂浆搅拌机额定容量的1/4~3/4之间,根据实际的使用时间合理确定,一般天气较热时,建议胶粘剂的搅拌数量少一些,及时使用,随用随搅拌。
    每次搅拌时先在搅拌机中加水,然后倒入胶粘剂干粉,水粉的重量比为22:78,搅拌3~4分钟。胶粘剂浆体搅拌完毕后在搅拌机中静止熟化5分钟,再次搅拌15秒后可以使用。