在线营销

地面插座安装方法是什么?

有问必答 > 问题详情
8年以前
3个回答
  • 没有昵称_0108
    1 回复

    一、预埋型地面插座的安装
      这种安装方法适用于翻盖型、弹出型和旋盖型地面插座在基础地面为混凝土浇铸的场合。
      1. 地面插座钢底盒的安装
      ⅰ、钢底盒的定位
      按施工图纸确定钢底盒的安装位置,用金属线管将钢底盒连接起来,在其周围浇铸混凝度进行固定。必要时可用经纬仪对需要预埋的同行同列的钢底盒进行校正、定位。
      ⅱ、预埋深度
      首先应根据设计图纸的要求选择适当厚度的预埋钢底盒,再根据地面及楼板的结构进行预埋处理。一般钢底盒的上端面应保持在地平面±0.00以下3-5mm的深度,然后在其周围浇铸混凝度予以固定。
      ⅲ、钢底盒厚度的选择
      a. 预埋深度在地面找平层和装饰层之间、预埋深度要求小于55mm时,可选择超薄型钢底盒。
      b. 预埋深度在地板钢筋结构之上至装饰层之间的可选用厚度为65-75mm标准的预埋型钢底盒。
      ⅳ、注意事项
      钢底盒在浇铸混凝土固定之前,应确认钢底盒与金属线管接地良好,同时将钢底盒的保护上盖盖好,以防止施工期间灰尘和杂物落入。
      2. 地面插座上盖的安装
      上盖的安装工作应在地面装饰层完成并干燥后进行。
      ⅰ、清理场地
      首先去掉钢底盒上的保护盖,清理安装洞口周围的渣土和杂物。使上盖安装后能与地板表面良好的接触。
      ⅱ、防腐处理
      地面装饰层的装饰材料,如大理石、瓷地砖与不适当配比的混凝土材料在未完全干燥的情况下有可能产生泛碱反应,将对地面插座的上盖产生较强的腐蚀作用。因此,在地面插座洞口周围的混凝土尚未完全干燥的情况下,暂不能安装上盖。安装上盖前最好在洞口周围刷一、二层防腐涂料以避免泛碱反应给上盖造成腐蚀。
      ⅲ、接地
      在安装含有强电插座的地面插座时,必须将上盖的连接地线与底盒进行可靠的连接。
      ⅳ、上盖的固定
      用螺钉将上盖与底盒拧紧固定。
      二、地板型地面插座的安装
      这种安装方法适用于地板型地面插座在基础地面为架空式防静电地板的场合。
      1. 地面插座钢底盒的安装
      ⅰ、钢底盒的定位
      按施工图纸在需要安装地面插座的防静电地板块上开出方洞,开洞尺寸应比钢底盒的实际外形尺寸大5mm。
      ⅱ、安装深度
      为保证上盖能与地板保持良好的接触,钢底盒的上端面应低于地板表面3-5mm。针对不同厚度的防静电地板块可通过在钢底盒上的安装弯角与防静电地板块底面之间增减垫片进行安装深度的调整。
      ⅲ、钢底盒的固定
      将需穿线的钢底盒上的敲落孔敲掉,并用蛇皮管接头连接好。再用自攻螺钉将钢底盒上的弯角固定在防静电地板上。
      2. 地面插座上盖的安装
      ⅰ、清理现场
      先将地板洞口周围清理、擦拭干净。
      ⅱ、接地
      在安装含强电插座的地面插座时,必须将上盖的接地连线与钢底盒进行可靠的连接。
      iii、固定
      用螺钉将上盖与钢底盒拧紧固定。

  • AN拉勾勾
    0 回复

    在我们的日常生活中,
    地插座在给我们带来了很多便利,但是如果初期没有安排好地插座的安装位置,它也会给我们的家具摆放、家电摆放、装修等带来很大的不便。
    在装修的时候,业主会考虑很多关于水电改造的问题,其实并没有那么复杂,我们主要应该考虑的是把开关插座的位置以及数量大致确定好。
    水电路改造就从开关插座的位置确定来开始,确定开关插座的位置应该首先考虑以下三个方面的问题:
    第一,各个自然间将来所扮演的角色。比如,要先确定主卧、次卧、书房第二,主要电器、家具的摆放。比如,电视、冰箱、橱柜、书架等;
    第三,家人的生活习惯。比如,喜欢边吃饭边看电视的,应考虑饭厅安装有线插座。至于线路的走向,如果你选择的是一个合格的装修队伍,这个队伍首先就应该具备的基本素质就是替业主着想。比如,能穿墙走线的不绕墙,能走地上的不开凿等等。这样一来,你心里也就踏实多了,否则,还确实需要自己多费一些心的。
    地插座涉及的一些基本问题:
    (一)地插座总数量的预测和购买所需资金的预算。
    (二)从实用角度合理安排地插座的位置。
    (三)没有必要把所有插座都装成五孔的。
    (四)哪里需要防潮盖。一般来说,潮湿或者接近水域的地方地插座就需要安装防潮盖,比如靠近洗脸池、水槽的地插座,卫生间湿区的插座

  • 99小小毛
    0 回复

