铝合金窗户防水怎么做?

有问必答 > 问题详情
5年以前
3个回答
  • 倒叙_7629
    0 回复

    1、首先要留意观察,几种地方会导致阳台边漏水。铝合金轨道两边缝漏水,而且是沿着铝 合金型材 内部流水,外边看不到。流到窗台上之后又沿着窗台上固定铝合金的膨胀螺丝边沿一直漏到砖墙内,很难发现。
    解决方法:上玻璃胶。
    2、空调管引水进来,雨水经常是沿着这个洞,将雨水灌进铝合金型材内,然后进来的。
    解决方法:干燥的时候买一支泡沫填缝剂 打进洞口的缝隙里去,跟打头发摩斯一样,打到缝隙里。
    3、雨水沿着立在阳台上的铁栏杆缝隙深入砖内。
    解决方法:晴天干燥的时候,站在窗里面,那个 一次性杯子,装上“聚氨酯防水渗透剂”往栏杆立杆周边倒,反复倒几次。

  • 那么爱你
    0 回复

    铝合金门窗防水处理的方法:
    第一、由于一般铝门窗是凹进结构的,窗顶一定要做滴水鹰嘴,防止雨水的毛细现象发生。
    第二、铝合金门窗的四周从窗边300MM左右要涂防水涂层(沥青),在做防水涂层前要用将要涂的位置的灰扫除后涂铅水油。
    第三、窗四周要用添加防水剂的混凝土密封,请注意一定要加防水剂,因为普通混凝土在凝固时混凝土因为水份反应后失水,内部为孔状,水会从孔内渗向室内,而添加防水剂的混凝土内部为密实的,不会渗水。
    第四、窗框四周与其它材料的交接位要打防水密封胶。
    第五、所有开启窗顶部要加披水板,防止雨水从开口向上的缝流入室内。

  • 爱在昨天_5352
    0 回复

    1.在窗框洞口两侧及窗台浇筑200mm 厚的C25混凝土,特别是窗台压顶必须内高外地,保证有不小于20mm高差;先让铝合金门窗钢副框连接件(直径为8mm的钢筋)与混凝土连接,而连接时使用建筑结构胶锚固,锚固长度应符合国家规范要求;然后与钢副框焊接;设置时,四周离边角180mm 设一点,其余间距不大于500mm;应该注意的是连接件应作防锈处理,连接预埋必须牢固。   
    2.在钢副框与混凝土之间预留20mm左右缝隙,便于填充防水砂浆或聚合物水泥砂浆,嵌填应饱满且不得使用混合砂浆嵌缝。   
    3.第二层外墙抹灰收口距离窗户200mm左右,涂抹2mm厚的聚合物水泥基涂料,涂抹至钢副框底部;待完成后,用喷水壶做喷水试验,无渗漏后,外墙第二层抹灰收口。窗楣需做鹰嘴,坡度不宜小于20%;外窗台应低于内窗台20mm;外窗台应做外排水坡,坡度不宜小于20%。
    4.安装铝合金门窗主框之前,钢副框基底要清理干净;当铝合金门窗主框与钢副框连接时,连接螺栓应使用防水胶垫;安装铝合金门窗主框后,需用吹风机将门窗的主框与钢副框之间的灰尘吹干净,然后打发泡剂且保证发泡剂从两边缝隙冒出,确保发泡剂在铝合金门窗的主框与钢副框之间填充饱满;打完发泡剂10min后,用手指轻压,使其密实,检查有无漏打或不密实现象。清除多余的发泡剂后,窗框四周侧边应留设槽口,让槽口填嵌硅胶进行密封处理;嵌注密封材料时,应注意清除浮灰砂浆,使密封材料与窗框、墙体粘结牢固,同时检查密封材料是否连续或者是否存在缺漏情况。
    5.铝合金门窗安装完成后,对其进行喷淋试验,以检查门窗渗漏情况。