在线营销

办公楼中央空调改造方法是什么?

有问必答 > 问题详情
5年以前
3个回答
  • 你那么爱他_5924
    0 回复

    办公楼中央空调变频改造方法:
    1、更换成变频压缩机。
    2、把室内外风机电机更换成变频电机。
    3、加装变频模块。
    4、主控制电路部分更换成变频机控制部件。

  • 那么爱你
    0 回复

    办公楼中央空调节能改造措施中央空调在安装多年后,或是由于施工方技术平的问题,性能上偶尔会出现一些问题,对现有的中央空调系统进行节能改造,往往是比较划算的。在日常生活中,格力中央空调一年中负荷率在50%以下的时间超过了全部运行时间的50%。在实际中,并不需要这么大流量的水参与循环,就可以满足其热交换,这样无疑就形成了中央空调低温差、低负荷、大工作流量的工况。在没有使用节能系统前,工频供电下的水泵始终全速运行,管道中的供水流量只能通过阀门或回流方式调节,这必会产生大量的节流及回流损失,同时也增加了电机的负荷,白白消耗了许多电能。而格力中央空调水泵电机的耗电量约占中央空调系统总耗电量的30-40%,故对其进行节能改造具有很明显的节能效果。由此,对于冷冻水循环系统的节能改造,可以取回水温度作为控制目标,通过变频器对冷冻泵流量的自动调节来实现对室内温度的控制。格力中央空调冷却水循环系统同时受室外环境温度及室内热负荷两方面影响,循环水管道单侧的水温不能准确反映该系统的热交换量,因此以出水与回水之间的温差作为控制室内温度的依据是合理的节能方式。在外界环境温度不变的情况下,温差大,说明室内热负荷较大,应提高冷却泵的转速,增大冷却水循环的速度;相应的,温差小则减小冷却泵转速。节能空间:根据大量的实践证明,单就中央空调的循环水系统而言,可节能50-60%,而中央空调水循环系统占整个能耗的30-40%;而且循环水系统优化后,中央空调的主机加载率也相应有所下降,因此,改造后的中央空调节能率在20%以上。

  • 爱在昨天_5352
    0 回复

    将原有的中央空调末端采用比例阀进行机械式调温改造为变频器进行电气调温。将进水阀门的开度固定,动态调节风机转速,来达到恒温调节目的,调节的对象为热源。
    其过程如下:风机盘管出风口处安装一个温度传感器,采样冷风的实际温度,该信号经温度变送器转换为标准的电流信号,送给变频器,变频器将实际检测的温度与上位机给定的温度进行过程控制运算,运算结果给出控制信号,自动控制风机转速。实际温度比设定温度高则增加风机转速,实际温度比设定温度低则减少风机转速,以达到调温的目的。