      (一)管井内管道安装
      高层建筑中的给水排水管道数量多,有生活给水管、消防给水管、污水排水管、通气管、热水管、回水管和中水管道等。这些管道的立管.多采用管井内敷设,多依靠托架、支架、管卡等竖向固定在管井内,并且每层与支管或横管相接。
      管井内管道安装,一般按从下而上的顺序进行,立管上分支管(甩口)的标高、方向应准确,以保证支管的连接。各种管道的安装按先粗后细,小口径让大口径,压力管让重力管的顺序进行。
      高层建筑层数多,管道安装工作量大,为加快施工进度,可采用预制加工、现场装配形式进行。管道预制加工前,必须现场实测实际安装尺寸,绘制管道加工图.再进行预制加工。通常可在标准层先安装一个样板间,并以此作为配管预制、安装施工的标准。
      (二)给水系统安装
      高层建筑通常需要设置水池、水泵、气压罐等设备。
      高层建筑给水用管材一般干管、立管管径DN≤100mm时采用镀锌钢管螺纹连接;DN >1OOmm ,可采用无缝钢管法兰连接。支管可采用给水塑料管或铜管。
      安装立管时.每层均应设管道支架。安装牢固可靠,防止因管道下沉而脱位漏水。
      (三)排水系统安装
      高层建筑排水立管长.水流速度快.因此要求管道安装牢固,防止因管道位移和下沉造成漏水等事故。
      1.排水铸铁管安装。排水立管设在管井内,应设置牢固的支架、托架.使压力容器上部管道的重量通过支架、托架传给墙体。立管与出户管连接底部应设混凝土支墩,防止立管下沉。
      排水管道接口应按设计要求选用.对于超尚层建筑或地震设防在八度以上的地仪.排水立管高度超过50m时,应选月J柔性抗震排水铸铁管接口.其形式可查有关安装图集。

  • -丶-
    0 回复

    1、按建筑物内部是否有雨水管道分为内排水系统和外排水系统两类,建筑物内部设有雨水管道,屋面设雨水斗的雨水派出系统为内排水系统,否则为外排水系统。按照雨水排至室外的方法内排水系统又分为架空管排水系统和埋地管排水系统。雨水通过室内架空管道直接排至室外的排水管(渠),室内不设埋地管的内排水系统称为架空管内排水系统;架空管内排水系统排水安全,避免室内冒水,但需用金属管材多,易产生凝结水,管系内不能排入生产废水。雨水通过室内埋地管道排至室外,室内不设架空管道的内排水系统称为埋地管内排水系统。
    2、按雨水在管道内的流态分为重力无压流、重力半有压流和压力流三类。重力无压流是指雨水通过自由堰流入管道,在重力作用下附壁流动,管内压力正常,这种系统也称为堰流斗系统。重力半有压流是指管内气水混合,在重力和负压抽吸双重作用下流动,这种系统也称为87雨水斗系统。压力流是指管内充满雨水,主要在负压抽吸作用下流动,这种系统也称为虹吸式系统。
    3、按屋面的排水条件分为檐沟排水、天沟排水和无沟排水。当建筑屋面面积较小时,在檐沟下设置汇集屋面雨水的沟槽,将雨水排至建筑物的两侧,称为天沟排水降落到屋面的雨水沿屋面径流,直接流入雨水管道,称为无沟排水。
    4、按出户埋地横干管是否有自由水面分为敞开式排水系统和密闭式排水系统两类。敞开式排水系统是非满流的重力排水,管内有自由水面,连接埋地干管的检查井是普通检查井。该系统可接纳生产废水,省去生产废水埋地管,但是暴雨时会出现检查井冒水现象,雨水漫流室内地面,造成危害。密闭式排水系统是满流压力排水,链接埋地干管的检查井内用密闭的三通连接,室内不会发生冒水现象。但不能接纳生产废水,需另设生产废水排水系统。
    5、按一根立管连接的雨水斗数量分为单斗系统和多斗系统。在重力无压流和重力半有压流状态下,由于互相干扰,多斗系统中每个雨水斗的泄流量小于单斗系统的泄流量。

  • 请叫我雷锋
    0 回复

    建筑排水系统是选择分流制排水系统还是合流制排水系统,应综合考虑污水污染性质、污染程度、室外排水体制是否有利于水质综合利用及处理等因素来确定。