  • 请叫我雷锋
    0 回复

    给水管道连接有:丝接(螺纹连接)、法兰连接、焊接、沟槽连接、压接、熔压接、承插式连接等。在无缝钢管中,一般采用法兰、焊接与沟槽连接;镀锌水煤气管采用丝接;小直径不锈钢管采用压接;塑料管道采用熔压接;铸铁管道采用承插式连接

  • 爱在昨天_5352
    0 回复

    1. 使用带金属螺纹的PPR管件时,必须用足密封带,避免螺纹处漏水。
    2. 管件不要拧太紧,以免出现裂缝导致漏水。
    3. 管道两端4-5cm处最好切掉,
    4. 冬季施工时,管道应避免踩压,敲击,碰撞,抛摔。
    5. 安装后必须进行增压测试。试压时间30分钟,打到8-10公斤,不渗不漏。
    6. 水管最好走顶部,便于检修,若走地下,很难发现漏水。

  • -丶-
    0 回复

    (1)给水管道的水压试验必须符合设计要求,当未注明要求时,可以参照以下标准,为试验压力均为工作压力的1.5倍,但不能小于0.6MPa,这是对任何材质而言。
    (2)给水系统在交付使用前必须进行通水试验,并做好记录,检验方法为开启阀门、水嘴等放水,然后观察情况。
    (3)给水系统管道在交付前必须经过冲洗和消毒,并且经过取样检验,符合标准后;冲洗是为了去除杂去,清洁管道,只有全部都符合标准后,才能投入使用。
    (4)室内直埋给水管道应做好防腐处理,可以通过局部解剖来进行检验,但塑料管道和复合管道可以例外。
    (5)给水引入管与排水排出管的水平净距不能小于1m;室内给水与排水管道平行敷设时,两者之间的最小水平净距不能小于0.5m;如果交叉铺设,垂直净距不能小于0.15m。
    (6)一般来讲,给水管应铺设在排水管的上面,若给水管必须铺设在排水管下面,应给给水管加个管套,其长度应大于等于排水管管道径的3倍。
    (7)给水管道应有坡度坡向泄水装置,以便试压冲洗和维修时能及时排空管道内的积水,以防残积。
    (8)管道及管件进行焊接时,其焊缝的表面质量应符合一定的要求。