  • 刚好遇见你_8481
    0 回复

    你好
     地下室外墙施工缝的留置
      1、在地下室外墙的施工中,施工缝的留置位置一般在底板上300---500,在施工缝的施工过程中应该注意哪些事项?
      存在最多的问题是施工缝处理达不到要求:清理不干净;表面浮浆剔凿不到位。 2、施工缝的留置位置:地下室顶板下方是否可留置施工?如何处理? 可以留置,处理方法相同,主要是:设置企口;剔凿清理干净;设止水条。 3、施工缝处止水材料的选择?
      (1)、止水条(个人认为此种材料不能满足要求)
      止水条本身很好,问题出在材料真假和施工方法上:现在止水条价格相差好几倍,到底质量如何很难鉴定,有人用水泡那是不对的,最好的鉴定方法:用两小堆混凝土将止水条样品分别搁到其中间,按其承诺的缓涨时间打开看其有没有膨胀,没有证明属实,已经膨胀证明不对;另一组等到两天以后打开混凝土,如果止水条没有塞满混凝土空隙证明无效,如果其能塞满混凝土的所有孔隙,证明其有效。
      止水条使用过程存在问题:随意放置不有效固定导致混凝土浇灌时移位;缓涨时间过短,在混凝土浇灌前浇水、接浆、遇雨等情况时提前膨胀;假冒产品。

  • 爱在昨天_5352
    0 回复

    先沿建筑物地下室轴线或周围施工地下连续墙或其他支护结构,同时建筑物内部的有关位置浇筑或打下中间支承桩和柱,作为施工期间于底板封底之前承受上部结构自重和施工荷载的支撑。然后施工地面一层的梁板楼面结构,作为地下连续墙刚度很大的支撑,随后逐层向下开挖土方和浇筑各层地下结构,直至底板封底。同时,由于地面一层的楼面结构已完成,为上部结构施工创造了条件,所以可以同时向上逐层进行地上结构的施工。如此地面上、下同时进行施工,直至工程结束。

  • -丶-
    0 回复

    人工土方开挖(一般留300高的土),基坑验槽,测量放线,垫层砖胎模施工,(抗浮锚杆施工,可能有),防水施工隐蔽验收,承台、基础梁、底板钢筋绑扎及柱插筋(中间需要测量放线),承台、基础梁、底板混凝土浇筑,测量放线,地下室竖向结构(墙、柱)钢筋绑扎,地下室竖向结构(墙、柱)模板安装并隐蔽验收,地下室竖向结构(墙、柱)混凝土浇筑,上一层的地下室梁板模板施工,钢筋。循环至地下室顶板混凝土浇筑完成,拆模,养护至28天,地下室混凝土子分部验收;地下室混凝土结构外墙、顶板防水施工,回填土。