现代冷冻与空调怎么选择?
-
傻呼呼
中央空调的制冷主机如果是水冷式的,则分有冷却水系统和冷冻水系统,冷却水是由冷却水泵输送到室外冷却塔散热,冷冻水是由冷冻水泵输送到空调末端制冷。冷却水泵的流量选择是根据制冷主机的冷却水流量来选择,而冷冻水泵是根据空调末端的总流量来选择(一般地,空调末端的总制冷负荷要较制冷主机要大,因为制冷主机设计时考虑了空调末端的使用率或因环境季节温度变化等情况是不会作两者负荷相等选择的,但其冷冻水是必须要满足空调末端的全部流量要求)
倒叙_7629选型指南
冷水机组是中央空调系统的心脏,正确选择冷水机组,不仅是工程设计成功的保证,同时对系统的运行也产生长期影响。因此,冷水机组的选择是一项重要的工作。
(—)选择冷水机组的考虑因素:
建筑物的用途。
各类冷水机组的性能和特征。
当地水源(包括水量水温和水质)、电源和热源(包括热源种类、性质及品位)。 建筑物全年空调冷负荷(热负荷)的分布规律。 初投资和运行费用。
对氟利昂类制冷剂限用期限及使用替代制冷剂的可能性。
(二)冷水机组的选择注意事项:
在充分考虑上述几方面因素之后,选择冷水机组时,还应注意以下几点:
1.对大型集中空调系统的冷源,宜选用结构紧凑、占地面积小及压缩机、电动机、冷凝器、蒸发器和自控元件等都组装在同一框架上的冷水机组。对小型全空气调节系统,宜采用直接蒸发式压缩冷凝机组。
2.对有合适热源特别是有余热或废热等场所或电力缺乏的场所,宜采用吸收式冷水机组。
3.制冷机组一般以选用2~4台为宜,中小型规模宜选用2台,较大型可选用3台,特大型可选用4台。机组之间要考虑其互为备用和切换使用的可能性。同一机房内可采用不同类型、不同容量的机组搭配的组合式方案,以节约能耗。并联运行的机组中至少应选择一台自动化程度较高、调节性能较好、能保证部分负荷下能高效运行的机组。选择活塞式冷水机组时,宜优先选用多机头自动联控的冷水机组。-丶-冰晶盒外壳一般采用高强度耐低温的材料,内部装有蓄冷液,一般可以循环使用。蓄冷液的冰点在零下12℃,即在零下12度的时冰晶盒里的蓄冷液才能结成冰,其冰点比水的冰点低,因此储存的冷量和溶解时释放出的冷量都远远大于水,在炎热的夏季能快速起到降温解暑的作用。具有储冷足、降温快、释冷慢等特点。
1.冰晶盒一般放在空调扇的水箱里的。被分为两种,一种是已经充好冰晶凝胶的,另一种是只是放了冰晶粉末,没有充水的。在使用前,应该先确认冰晶盒是哪一种.
2.想要空调扇吹出比较凉爽的风,建议你多备几个冰晶盒(4个为宜)。一起放在冰箱里冷冻,两个一起用比一个用效果好,交替着用。- 精选问题