压力开关常见故障怎么解决?
-
倒叙_7629
1.故障现象:压力开关无输出信号
原因分析:
(1)微动开关损坏
(2)开关设定值调得过高
(3)与微动开关相接的导线触头未连接好
(4)感压部分装配不良,有卡滞现象
(5)感压元件损坏
解决方法:
(1)更换微动开关
(2)调整到适宜的设定值
(3)重新连接使接触良好
(4)重新装配,使动作灵敏
(5)更换感压元件
2.故障现象:压力开关灵敏度差
原因分析
(1)装配不良/传动机构(顶杆或柱塞等)摩擦力过大
(2)微动开关接触行程太长
(3)调整螺钉,顶杆等调节不当
(4)安装不当,如不平和倾斜安装
解决方法:
(1)重新装配,使动作灵敏
(2)合理调整微动开关的接触行程
(3)合理调整钉和顶杆位置
(4)改为垂直或水平安装
3.故障现象:压力开关发信号过快
原因分析:
(1)进油口阻尼孔大
(2)隔离膜片碎裂
(3)系统冲击压力太大
(4)电气系统设计有误
解决方法
(1)阻尼孔适当改小,或在控制管路上增设阻尼管
(2)更换隔离膜片
(3)在控制管路上增设阻尼管,以减弱冲击压力
(4)按工艺要求设计电气系统爱在昨天_5352如果压力开关接PLC的多数因为电流信号小了,导致触电接触不良。可以加中间继电器转换一下。如果是直接拖水泵之类的可能是触点的电流承受能力太小,烧坏触点。可以加接触器过渡。如果机械部分坏了,可能是质量不好或者选择的压力范围不合适,实在不行换个,电子式的压力开关。
-丶-1。无电源。(指接通电源后,灯不亮,不发热)此故障主要在电源线入端的故障。A。可测熔断器是否已开路,如是,换上一相应的熔断器,故障可排除。如熔断器未开路,则可测量锅底中心的145度温控器,该温控器失灵开路也会出现该故障。该故障应注意的还有以下部件:a。电源线是否不通。(开路)b。是源线的接口处(讲座)是否熔掉而不通。
2。电源指示灯亮,但不发热。此故障主要在发热盘部份的故障,常见是因发热盘已烧毁(开路)。
3。开机加热到一会,水还未开就跳保温。此故障的原因有几个:A.旋扭开关(即定时器)部位的接触不好,虽然已扭到煮食的部分但并未接通,使得电路只由保温开关控制在60度。B。压力开关失灵,不通,这样即使定时器接触良好,但在压力未到的情况下,压力开关已误动作(跳开),而使电路处于保温状态,水煮不开。- 精选问题