室内电线线槽怎么安装?
有问必答
>
问题详情
5年以前
3个回答
-
倒叙_7629
室内电线安装开槽并不复杂,首先确定好线路走向,并用铅笔画出走向线,根据线径大小、数量确定线管的大小,而开槽的大小要比线管略大(方便固定线管),深度按放下线管后还有0.5厘米即可;开槽的工具有切割机、电錾(冲击电钻加錾头)等!但要注意的是,水泥现浇梁上严禁开槽,以免降低承重强度,影响房屋安全!
爱在昨天_53521)线槽平整无扭曲变形,内壁无毛刺,接缝处紧密平直,各种附件齐全。
2)线槽连接口处应平整,接缝处紧密平直,槽盖装上应平整,无翘角,出线口位置正确。
3)线槽经过变形缝时,线槽本身应断开,线槽内用连接板连接,不得固定,保护地线应有补偿余量,线槽CT300*100以下与横旦固定1个螺栓,CT400*100以上必须固定2个螺栓。
4)非金属线槽所有非导电部分均应相应连接和跨接,使之成为一个整体,并做好整体连接。
5)敷设在竖井内的线槽和穿越不同防火区的线槽,按设计要求位置设防火隔堵措施。
6)直线端的钢制线槽长度超过30m加伸缩节,电缆线槽跨变形缝处设补偿装置。
7)金属电缆线槽间及其支架全长应不小于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接。
8)非镀锌电缆线槽间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于BVR-4 mm。
9)镀锌电缆线槽间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不小于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。-丶-应顺直,尽量不交叉,在缆线进出线槽部位、转弯处应绑扎固定,其水平部分缆线可以不绑扎。垂直线槽布放缆线应每间隔1.5m固定在缆线支架上。 电缆桥架内缆线垂直敷设时,在缆线的上端和每间隔1.5m处应固定在桥架的支架上,即可完成。