    1、空调外机漏水可能是挂壁式内机的安装不水平引起的,其中一个很常见原因就是室内内机的左低右高造成室外机出现漏水,解决方法就是讲室内机重新水平调整固定并将其挂墙板角度。
    2、室外空调机可能是因为室内机连接管出墙孔内低外高引起了漏水,因为这种情况会引起凝水不能流出而滴到室外。
    3、解决方法:重新打孔(或扩孔修整)调整穿墙孔角度,达到内高外低,冷凝水就会顺利排出了。
    4、室内机排水管倾斜角度过小,室内机侧排水管倾斜角度过小,比如排水管过长;排水管不平整、缠绕;排水管接头松脱;排水管有异物脏堵等都会导致外机漏水。
    5、解决方法:重新调整排水管角度,比如缩短排水管长度;重新整理排水管;更换排水管;重新连接排水管接头等等。

  • 爱在昨天_5352
    0 回复

    空调制冷源是压缩机,制冷制是氟利昂,它们是能过管路连接到内机的,在制冷过程中管路里面冷表面会结霜,外面气温又高所以会有水出变,这样看滴水是正常的。不过空调内部设计有专门的接水盘,应有固定的排水位置,如果到处都滴水,说明细节没有处理好,一般旧空调才会到处滴水 可以让售后给你处理一下。希望我的回答对你有帮助。

  • -丶-
    0 回复

    冷暖型空调制热运行时室外机滴水是正常现象。可以用专用的收集管把水收集起来排放。 冷暖型空调在制热模式运行时室外机换热器表面温度很低,周围空气中的水蒸气在换热器表面遇冷凝结成冷凝水,或者空调化霜时会产生较多的化霜水,在空调室外机底盘上面一般有2~3个冷凝水/化霜水的排水孔,如果这些排出的水对生活造成一定的影响需要集中排放的话,只需要用专用的橡胶堵头堵住多余的孔,只留一个孔接上接头和长度合适的导水管就可以把化霜水收集起来排放到想要排放的地方去了。其中接排水管与孔连接的接头非常重要,接头的上固定面的高度不应过高,应有利于尽可能多的冷凝水流到排水管当中去。