在线营销

应急照明设计要求有哪些?

有问必答 > 问题详情
6年以前
3个回答
  • 刚好遇见你_8481
    0 回复

    1,高层住宅电井里的照明应归属应急照明的。
    2,在实际建筑工程中,应急照明电源的选择应根据建筑物的层数、规模大小、复杂程度、建筑内停留和流动人员的多少、建筑物内的生产和使用特点、火灾危险程度及建筑物的重要程度,以及其他应急电源的设置情况等等,综合考虑并进行技术经济分析比较,选择出最优的应急照明电源。
    3,应急照明的设计标准:
    在工业和民用建筑中,安全照明系统已引起普遍重视。因为它是在紧急情况下,保障人的生产安全,并保证安全地撤离危险场所。同时可进行必要的操作,以有效地制止灾害或故障蔓延必要设施。

  • 请叫我雷锋
    0 回复

    1、应急照明灯的电源除正常电源外,另有一路电源供电;或者是独立于正常电源的柴油发电机组供电;或由蓄电池柜供电或选用自带电源型应急灯具。
    2、应急照明在正常电源断电后,电源转换时间为:疏散照明≤15s;备用照明≤15s;(金融商店交易所≤1.5s):安全照明≤0.5s。
    3、疏散照明由安全出口标志灯和疏散标志灯组成。安全出口标志灯距地高度不低于2m,且安装在疏散出口和楼梯口里侧的上方。
    4、疏散标志灯安装在安全出口的顶部,楼梯间、疏散走道及其转角处应安装在1m以下的墙面上。不易安装的部位可安装在上部。疏散通道上的标志灯间距不大于20m(人防工程不大于10m)。
    5、疏散标志灯的设置,不影响正常通行,且不在其周围设置容易混同疏散标志灯的其他标志牌等。

  • 那么爱你
    0 回复

    应设置指示出口的部位或场所
    1 建筑物内的安全出口。
    2 多层、高层建筑中各楼层通向疏散楼梯间或防烟楼梯间前室的门口。
    3公共建筑室内最远点至房间疏散门距离超过15m的房间出口。
    4 在地面首层无障碍出口处应设置肢残人员标志,并在各层消防电梯口设置肢残人员标志。
    指示出口的设置要求
    1 应设置在出口门的内侧,其标志面应朝向建筑物内的疏散通道。
    2 应设置在出口门的上方居中或门的旁边,底边离门框距离不大于200mm。
    应设置指示疏散方向的部位或场所
    1 疏散走道拐弯处。
    2 地下室疏散楼梯间。
    3 超过20m的直行走道、超过10m的袋型走道。