装修墙面平整度验收标准是什么?
-
倒叙_7629
1、里面垂直度:采用2米垂直检测尺检查,普通抹灰偏差小于4mm,高级抹灰的偏差小于3mm;
2、表面平整度:采用2米靠尺和塞尺检查,普通抹灰偏差小于4mm,高级抹灰的偏差小于3mm;
3、阴阳角方正度:采用阴阳直角尺检查,普通抹灰偏差小于4mm,高级抹灰的偏差小于3mm;
4、分格条(缝)直线度:用五米线尺(不足5米拉通线)拉线,用钢直尺检查,普通抹灰偏差小于4mm,高级抹灰的偏差小于3mm;
5、墙裙、勒脚上口直线度:用五米线尺(不足5米拉通线)拉线,用钢直尺检查,普通抹灰偏差小于4mm,高级抹灰的偏差小于3mm;
备注:1)普通抹灰,本表第3项阴阳角方正度可以不检查;2)顶棚抹灰,本表第2项表面平整度可不检查,但应平顺。
标准出处为:国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210-2001》-丶-墙面平整度标准
1.抹灰用材料的品种和性能应符合设计和国家规范、标准的要求。
2.抹灰工程应分层进行,不同材料的分层抹灰厚度应符合国家规范要求。当抹灰总厚度大于或等于35mm时,应采取有效的加强措施。不同材料材料基体交接处表面的抹灰,应采取防开裂的加强措施,当采用加强网时,加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm.
3.抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘接牢固,抹灰层应无脱层、空鼓,面层应无裂缝。
4.墙面抹灰应光滑、洁净、颜色均匀、无抹纹。护角、孔洞、电盒周围的抹灰表面应边缘整齐、方正、光滑;门窗框与墙体的缝隙应填塞饱满,表面平整光滑。
5.水泥砂浆抹灰工程质量的允许偏差值:
⑴立面垂直度:2mm;⑵表面平整度:2mm;⑶阴阳角方正:2mm.那么爱你1、墙面观感
检查墙面有无色差、开裂、脱皮、透底等现象,或者出现锈点等质量问题。
2、墙面垂直度和平整度
对于墙面的垂直度和平整度,森美这样做的:首先用阴阳角尺来检测所有阴阳角的方正度,按照国家要求阴阳角的偏差不能超过3毫米。其次用2米靠尺和塞尺来检查墙面的平整度和水平度,而国家规范要求也是偏差不能超过3毫米。- 精选问题