在线营销

高层建筑防火措施有哪些?

有问必答 > 问题详情
6年以前
3个回答
  • 柠檬_6149
    0 回复

    高层建筑防火措施有:
    1、凡进入施工现场的安全防护用具及机械设备实行验收或准用证制度,未领取验收合格通知书或准用证的安全防护用具及机械设备不得使用。
    2、建立、健全安全检查制度,定期和不定期的对施工现场进行安全检查,及时发现和消除事故隐患,确保安全生产。
    3、各项工程在施工前由项目技术负责人编制好各项工程安全技术专项方案,并向各作业班组长做书面安全技术交底,在由作业班组长向操作人员进行岗前安全技术交底和安全教育,并做好交底记录入档。
    4、所有从事安全管理工作和特种工作业人员,必须经上级有关部门培训合格后持证上岗。
    5、进入施工现场必须戴好安全帽,高空作业系好安全带,穿好防滑鞋。凡非本单位人员进入施工现场必须进行登记批准,严禁将小孩带入施工现场。
    6、施工现场不准赤脚,不准穿托鞋、高跟鞋,不准穿裙子,不准光膀子,女职工作业要将长发绑扎好后戴好安全帽。
    7、工作期间不准嬉笑打闹,不准在脚手架上看书、睡觉,不准在脚手架上爬上爬下,不准乘提拦上下,不准动用非本工种的机具设备,不准由高处向下抛扔物品,不准任意拆除安全防护设施,不准随意在施工场所吸烟,不准洒后上岗。
    8、工地办公室、库房、伙房、警卫室、职工宿舍等临时设施严禁使用电炉子、电褥子,职工宿舍不准安装插座。
    9、本工程外脚手架搭拆、龙门架安拆、塔吊安拆、施工用电施工机具安拆、土方工程施工方案、模板工程施工方案,在施工前由项目技术负责人编制专项的安全技术交底,以上各项安全技术措施见各专项方案。

  • -丶-
    0 回复

    防火阀的动作温度宜为70℃。
    厨房、浴室、厕所等的垂直排风管道,应采取防止回流的措施或在支管上设置防火阀。
    通风、空气调节系统的管道等,应采用不燃烧材料制作,但接触腐蚀性介质的风管和柔性接头,可采用难燃烧材料制作。

  • 那么爱你
    0 回复

    高层民用建筑的防火措施:
    1.空气中含有易燃、易爆物质的房间,其送、排风系统应采用相应的防爆型通风设备。当送风机设在单独隔开的通风机房内且送风干管上设有止回阀时,可采用普通型通风设备,其空气不应循环使用。
    2.通风、空气调节系统,横向应按每个防火分区设置,竖向不宜超过五层,当排风管道设有防止回流设施且各层设有自动喷水灭火系统时,其进风和排风管道可不受此限制。垂直风管应设在管道井内。
    3.下列情况之一的通风、空气调节系统的风管应设防火阀:
    (1)管道穿越防火分区处;
    (2)穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处;
    (3)垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上;
    (4)穿越变形缝处的两侧。

相关问题
建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
桁架结构有哪些分类?
钢结构中常见锚栓支架节点有哪些?
管桁架结构有哪些特点?
厂房加固改造需要做哪些事情
精选问题
帅康抽油烟机清洗北京维修地址在哪?
温江区装修公司哪家专业?
成都景观设计公司有哪些比较专业
上海西门子油烟机维修点在哪里有
上海双开煤气灶维修点地址在哪里?
深圳华帝油烟机维修点在哪里?
上海脱排油烟机维修点有哪些?
上海博世热水器售后维修点在哪里?
上海史密斯燃气热水器维修点在哪里?
北京澳柯玛抽油烟机维修点在哪里?
查看更多

相关标签