  • -丶-
    0 回复

    感应开关接线开关上一般标有“火线”和“零线”两个接线柱,最好将来火接在标有火线端子上,零线端子接灯线上。
    安装注意事项:感应开关对环境是有要求的这种感应类的最怕收到干扰,要选择合适的场所安装,是有距离的,前方不能有遮挡物,检查你是否按要求按装,如果还不行就是开关有故障。

  • 柠檬_6149
    0 回复

    感应开关接线方法:
    1 白色为公共端,开关动作时(感应到有物体)需要输出低电平时白色与蓝色短接,需要输出高电平时白色与棕色短接.(此种用法较多).
    2 白色为反相输出端,即黑色是常开(NO)输出的话,白色为常闭输出(NC), 此时只需接其中之一,另一线悬空..(此种用法较少).
    3 白色为反相控制端,白色为高电平时黑色为常开(NO)输出,白色为低电平时黑色为常闭输出(NC)...(此种用法很少).

  • 那么爱你
    0 回复

    器发出对应的5.8GHz高频电磁波,然后将其回波进行接收。它的接线以及设置主要分为以下的几个步骤:
    1.首先需要我们将人体感应开关同LED灯连接,感应开关N,L\'端接LED灯。
    2.将人体感应开关与电源线连接,感应开关L端连接电源火线,N端连接电源零线。
    3.电源线通电,人体感应开关开始工作:
    4.人体感应开关功能设置:
    (1)光控设置(1#)工作照度值可在2~2000LUX范围内调节。逆时针转到底时工作照度值约为2LUX,顺时针转到底时工作照度值约2000LUX。在白天行走测试或调整探测区域时必须旋钮顺时针转到底。
    (2)延时设置(2#)感应延时范围在8秒~12分钟。逆时针转到底延时为8秒,顺时针转到底延时为12分钟。
    (3)探测距离设置(3#)感应距离范围在1米半径~8米半径。逆时针转到底时,探测距离较小(约1米的半径);顺时针转到底时探测距离较大(约8米的半径)。