    一、通过关闭消防管网主管干阀门,确认漏水段,观察地面确认漏点。
    确认阀门能关闭完全,根据我们的经验,国内的阀门,特别是安装了1,2年后的阀门,70%以上都很难关死,阀门能关闭了,就能确认漏水的大概区域,仔细查看本区域管道上方的地面状态,有没有下陷,特别湿润,旁边的下水道有没有稳定的清水。这个漏水检测方法适合普通大众,技术含量不高,但很难精确定位漏水点,开挖面积较大,也容易造成误开挖。
    二、使用专业的听音检漏仪
    这个一般只有专业的探漏公司才配备的专业仪器了,听音杆和听漏仪殊途同归,经验丰富的探漏人员使用它们就能精确定位部分漏点,埋深在1.5米左右,漏水量不是很大的情况下也能发挥作用。

  • 请叫我雷锋
    0 回复

    消防管道在使用时间长了之后,如果突然泄压后后容易会发生管道位移而造成卡箍接头漏水事故,光凭紧卡箍的螺栓不一定有效果,因为橡皮圈老化弹性不足,这时处理的方法通常是更换橡皮圈,但这样比较费事,需要漏水的一节管道拆除,这样的话就需要把管内水排空,如是在办公场所的吊顶内会很麻烦的,最好的解决方法是把沟槽卡箍拆小来后在沟槽内壁上堑一圈3mm厚的橡皮,宽度大约比沟槽内背的宽度小2~3mm,这样再把卡箍螺栓紧固时就会解决漏水的情况,在橡皮圈没有机械损伤的情况下,百试百灵。
    希望能帮助到你

  • -丶-
    0 回复

    如果突然泄压后后容易会发生管道位移而造成卡箍接头漏水事故,光凭紧卡箍的螺栓不一定有效果,这时最好的解决方法是把沟槽卡箍拆小来后在沟槽内壁上堑一圈3mm厚的橡皮,宽度大约比沟槽内背的宽度小2~3mm,这样再把卡箍螺栓紧固时就会解决漏水的情况。