应急灯安装位置在哪里?
有问必答
>
问题详情
6年以前
3个回答
-
刚好遇见你_8481
常见的双头消防应急照明灯,一般安装于疏散通道大门出口的门框上方,走廊、安全出口走道的墙壁上,距离地面约2米以上的高度;大型的电子市场、购物中心等场所,双头应急灯有直接壁挂安装于立柱上面的。
消防应急灯的安装位置以不被物体撞击,遮挡为好;安装过高,会影响停电应急时光照亮度的光效作用,及对应急灯具进行检修、调试的不便;
双头消防应急照明灯的按照高度以2.2米左右即可;也要根据使用场所的实际情况而定,当使用场所的空间较大,应急灯具的使用密度增加的情况下,可以适当的对安装高度进行调整;前提条件必须满足消防检查验收部门的相关规定。Hzl_85421、在工程设计中,为了方便平时维护与管理,消防应急照明最好按层以专用馈 电回路供电。
2、为保证消防应急照明供电电源的可靠,有条件的应由变电所的 低压 应急母线段供电,即当用 柴油发电机组 做应急电源时,只要发电机投入使用,它就有电继续保证供电。
3、在火灾状态下,靠近地面的 烟 少、 氧气 多,人疏散的本能反应是弯腰或匍匐前进,因而局部高 照度 照明比高位安装带来的均匀照度更为有效。-丶-1.封闭的楼梯间、防烟楼梯间及其前室,消防电梯及其前室;
2.配电室、消防控制室、自动发电机房,消防水泵房、防烟排烟控制室,
供消防用电的蓄电池室,电话总机房以及在发生火灾时任然需要停留在
火灾环境中进行扑灭火情的其他房间;
3.观众厅每层超过1500㎡的展览厅、营业厅、建筑面积超过2000㎡的演播室,人员密集且建筑面积超过300㎡的地下室等;
4.公共建筑内的疏散走道(安全出口通道)和长度超过20米的内走道等;- 精选问题