在线营销

应急灯安装位置在哪里?

有问必答 > 问题详情
6年以前
3个回答
  • 刚好遇见你_8481
    0 回复

    常见的双头消防应急照明灯,一般安装于疏散通道大门出口的门框上方,走廊、安全出口走道的墙壁上,距离地面约2米以上的高度;大型的电子市场、购物中心等场所,双头应急灯有直接壁挂安装于立柱上面的。
    消防应急灯的安装位置以不被物体撞击,遮挡为好;安装过高,会影响停电应急时光照亮度的光效作用,及对应急灯具进行检修、调试的不便;
    双头消防应急照明灯的按照高度以2.2米左右即可;也要根据使用场所的实际情况而定,当使用场所的空间较大,应急灯具的使用密度增加的情况下,可以适当的对安装高度进行调整;前提条件必须满足消防检查验收部门的相关规定。

  • Hzl_8542
    0 回复

    1、在工程设计中,为了方便平时维护与管理,消防应急照明最好按层以专用馈 电回路供电。
    2、为保证消防应急照明供电电源的可靠,有条件的应由变电所的 低压 应急母线段供电,即当用 柴油发电机组 做应急电源时,只要发电机投入使用,它就有电继续保证供电。
    3、在火灾状态下,靠近地面的 烟 少、 氧气 多,人疏散的本能反应是弯腰或匍匐前进,因而局部高 照度 照明比高位安装带来的均匀照度更为有效。

  • -丶-
    0 回复

    1.封闭的楼梯间、防烟楼梯间及其前室,消防电梯及其前室;
    2.配电室、消防控制室、自动发电机房,消防水泵房、防烟排烟控制室,
    供消防用电的蓄电池室,电话总机房以及在发生火灾时任然需要停留在
    火灾环境中进行扑灭火情的其他房间;
    3.观众厅每层超过1500㎡的展览厅、营业厅、建筑面积超过2000㎡的演播室,人员密集且建筑面积超过300㎡的地下室等;
    4.公共建筑内的疏散走道(安全出口通道)和长度超过20米的内走道等;

相关问题
安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
钢结构绿色环保主要体现在哪些方面?
拱形屋顶的优势在哪里?
pp雨水模块调蓄池雨水收集模块安装规范?
家用无塔供水器进出水和排污水管的安装
精选问题
如何选择卧室地板?
成都庭院绿化公司哪家好?
上海鹰牌热水器维修怎么样?
上海静安区史密斯热水器维修哪家靠谱?
上海博世煤气热水器维修点在哪里?
上海山富煤气灶维修点在哪里?
上海博世热水器售后维修点地址在哪里?
上海专业维修燃气热水器公司哪家好?
帅康抽油烟机北京维修站有哪些
请问华帝抽油烟机故障维修方法有哪些
查看更多

相关标签