  • 紫苹果国际设计
    0 回复

    1、管线、箱盒的安装①暗配电线管应沿最近线路敷设,埋入墙内的穿线管,管外壁的离墙面净间隙不得小于15mm。②管道在穿越建筑物基础时应加另保护套管,(但不得穿过设备基础)穿越伸缝时两边应加过路盒,两盒之间用金属软管连接,并注意防止水泥砼浆浸入。③电管拗弯不允许有折皱凹穴和裂缝、拗弯后的弯度不能大于管外径的0.1倍,弯曲半径应大于6D(暗配应大于10D),明配管在只有一个弯头时不小于4D。④电线管敷设超过下列长度时应加中间接线盒。管线长度每超过45m无弯曲时管线长度每超过30m有一个弯时管线长度每超过20m有二个弯时管线长度每超过12m有三个弯时⑤水平或垂直敷设的明配管的允许偏差值管线长度在2m内时,不能大于3mm,但全长不得大于管内径的12。⑥电线管敷设:一层顶板以上楼层均为PVC管敷设,接口采用粘接,管口应光滑,粘接要牢固,钢管在箱盒两端应用Φ6钢筋跨接焊,钢制保护管应敲喇叭敷设好的管口用塑料堵实,防止异物进入予埋管,在砼楼板内的电气保护管应避免三管于一点交叉,为密切配合土建,了解土建进度,凡需埋入在混凝土内的线管、木砖、螺栓、预留孔及各种箱盒,均应及时埋入。⑦消防系统的报警、保护管线应按规定全部予埋暗敷,不允许明配敷设以确保安全可靠。⑧暗装的电气箱应及时采用塑料泡沫或破布填实,防止砼浆入箱盒内。

  • Eternally
    0 回复

    1、管线、箱盒的安装
    ①暗配电线管应沿最近线路敷设,埋入墙内的穿线管,管外壁的离墙面净间隙不得小于15mm。
    管线长度每超过45m无弯曲时
    管线长度每超过30m有一个弯时
    管线长度每超过20m有二个弯时
    管线长度每超过12m有三个弯时
    ⑤水平或垂直敷设的明配管的允许偏差值管线长度在2m内时,不能大于3mm,但全长不得大于管内径的1/2。
    1、安装工具准备首先准备好安装工具,安装前检查配套零件是否齐全,常见龙头零配件有:软管、胶垫圈、花洒、去水、拐子、装饰帽等。
    2、安装前先清洁安装龙头前先需要放水冲,洗净水管中的泥沙杂质,除去安装孔内的杂物,并检查包装盒内的配件不搀入杂质,以免堵塞或者磨损陶瓷阀芯。
    3、左热水右冷水接管时候,记住左边是热水,右边是冷水,两管相距100mm-200mm。进水接头位置固定后再卸下龙头,待墙面泥水工完成以后,再安装龙头,以免龙头表面镀层被磨损、刮花。
    4、单孔面盆龙头的安装安装时,一定要选配专用角阀,而角阀一定要和墙出水的冷热水管固定。当发现角阀和龙头上水管之间有距离时,去购买专用加长管来连接。在此九正建材网提醒,一定不要用其他的水管来连接,因为如果水压大的话,很容易脱落,漏水,给你造成损失。如果进水管太长超过出水管时,可根据需要截去部分,角度不合适的话可根据需要适度弯曲到需要的位置。
    5、淋浴、浴缸龙头的安装购买暗装龙头后,一般要把龙头的阀芯预埋在墙内,预埋前一定要注意卫生间墙体的厚度,墙体太薄的话,阀芯将无法预埋。预埋时阀芯的塑料保护罩不要轻易摘除,以免在预埋时水泥和其他杂务损坏阀芯。另外在预埋阀芯时还应该注意一下阀芯的上下、左右的方向,以免阀芯埋错。墙装龙头预埋进水管时尺寸有偏差,可采用可用调节拐子进行校位。

  • 那么爱你
    0 回复

    1穿墙防水套管的分类
    防水套管分为柔性防水套管和刚性防水套管
    1.1柔性防水套管:外部焊接止水翼环,内部设有密封垫,法兰内丝连接,根据管道安装的实际情况设计订制,用于需要做防水的墙体,防止结构渗水。
    1.2刚性防水套管:套管外壁焊接防水翼环。根据设计院下发结构工程图纸,提前将防水套管预埋于混凝土墙内,如果仅仅是考虑管道的穿墙,而不考虑穿墙后,墙体两面的防水性能以及管道的位移变形,就可以选用刚性防水套管。
    2穿墙防水套管的作用
    1)管道穿越混凝土墙体时需要增加保护管道,当建筑物发生沉降时,通过管道和套管间的缝隙,以祢补管道随建筑物沉降的差值,减低建筑物对管道的压力。
    2)管道穿三缝(伸缩缝、沉降缝、防震缝)时,为保证管道不被建筑物三缝两侧的不均于沉降而折断、或扭曲等,通常,也要设套管。
    3)套管的设置还可以避免更换管道时对墙体的破坏,如果不设套管,有管线在穿越需要防水混凝土墙体时,在管线穿越处有水渗出;或更换已建管线的时候会对已建墙体进行破坏。
    3混凝土穿墙防水套管的制作穿墙防水套管的做法见给水排水标准图集02S404。本工程所采用的防水套管为柔性防水套管B型
    1)根据工艺管线以及穿越墙体的厚度确定套管口径与套管的长度,套管管径应比穿过的干管和立管大1~2径。套管的长度,用于水平管段时,应与外墙平齐。用于过楼板处,一般房间应高出地面20~30mm。
    2)根据图集进行下料、组对、焊接。
    3)套管焊接完成后,打掉毛刺、除锈,管内外要防腐。