单极漏电保护开关怎么接线?
-
-丶-
单极漏电保护开关.1接火,2或2左边的孔接零线,只接一跟零线就可以了,3接出去的火线。下面的电箱1是地线,2是零线(漏电保护开关你可以拿一根新线从电箱2接到N就可以了)
7bd7ff第一、总线不能装漏电保护器(防备晚上跳闸一片漆黑),装一个60A的空气开关就行。
第二、每一层装一个40A的带漏电保护的空气开关或40A的漏电保护器就可以,没必要装两样。
第三、零线和火线要用一种规格的线(截面积要一样大),地线的截面积和火线零线一样大,颜色不能一样,才好辨认。
第四、漏电保护器只有漏电跳闸保护功能,没有过载和短路跳闸保护功能,空气开关有过载和短路跳闸保护功能,没有漏电跳闸保护功能,漏电保护空气开关具有过载和短路跳闸保护功能,也有漏电跳闸保护功能。
第五、空气开关可以买单极(控制火线),也可以买双极(控制火线零线),最好是用双极,漏电保护器火线零线都要进(地线不能进),肯定是双极。
第六、在接漏电保护器时,照明灯最好不要进漏电保护器,照明灯不会漏电,如果进漏电保护器,晚上跳闸后屋内黑,不好恢复和查找故障。那么爱你单相就是家庭用电,一火线,一零线。三相电就是工业用电,三根火线或是三根火线一零线。买的时候就要买对号的,有三相的空开也有单相的。正着摆放空气开关,开关上的字要朝上,从上面进线,下面出线,接线,火线,零线,一般在单相电空开的空开最左边的进线口出才有个“N”的标志,代表这个口是进零线的,其余的一个进线口就是进火线的,因为单相电只有两根线的,不用买三相的空开。若是三根火线或是三根火线一零线就要买三相电的空开了,三相电的空开都只有三个进线口的,都进火线就是,若是还有一根零线的就不用接空开,直接接上用电的电器,三根火线照样进空开后出来接电器。还有种就是家庭用的小空开,只有一个进线口一个出线口的,那个只用接一根火线就行了。