  • 倒叙_7629
    1 回复

    1、首先要知道污水管内污水的体积流量V,这个数值的单位是(立方米/小时);
    2、污水属于粘度较高的流体,管内允许流速u = 0.5米/秒(查《化学工程师手册》);
    3、污水管径D = [(4*V)/(3.14*u*3600)] 1/2——(式中的1/2是指开平方)

  • 爱在昨天_5352
    0 回复

    你好,以下仅供参考根据《室外排水设计规范》(GB50014-2006)第4.2.10条规定,排水管道的最小管径与相应最小设计坡度的规定取值是:污水管最小管径d300mm/相应最小设计坡度??塑料管0.002、其他管0.003。雨水管最小管径d300mm/相应最小设计坡度塑料管0.002、其他管0.003。室外排水管道坡度的计算方法是:排水管道的坡度=(管首的管底标高-管尾管底标高)/管总长。

  • 那么爱你
    0 回复

    根据Q=AV,Q是流量,A是管道过流面积,V是管道内污水流速。根据你推测的流量、流速(好像污水流速是0.5到1样子,可以查查设计手册),得知面积,这个面积除以管道充满度可以算出管道管径。