在线营销

应急灯怎么装?

有问必答 > 问题详情
6年以前
4个回答
  • 紫苹果国际设计
    0 回复

    1、应急照明灯的电源除了正常电源供电外,还由另外一种电源来供电,或是由独立于正常电源的柴油发电机组来供电,或是由蓄电池柜、自带电源型应急灯具供电。 2、在正常电源断电后,应急照明灯的电源转换时间为疏散照明≤15s、备用照明≤15s、(金融商店交易所≤1.5s):安全照明≤0.5s。 3、疏散照明通常由安全出口标志灯与疏散标志灯组成,其中安全出口标志灯距离地面不可低于2m,且要安装于疏散出口与楼梯口里侧的上方。 4、对安装在安全出口顶部、楼梯间、疏散走道及其转角处的应急照明灯,需安装在墙面1m以下的位置,而不易安装的部位可安装于上部。另外,疏散通道上的标志灯间距≤20m,人防工程不大于10m。 5、对于应急照明灯的设置,不可对正常通行照成影响,且不可在周围设置易于混淆同应急照明灯的其他标志牌等。 6、应急照明灯及运行中温度会大于60℃的灯具,当靠近可燃物时需采取隔热、散热等防火措施,采用白炽灯与卤钨等光源时,不可直接将其安装于可燃装修材料或可燃物件上。 7、每个防火分区,应急照明灯都由独立的应急照明回路穿越,不同防火分区的线路都设有防火隔堵措施。 8、疏散照明线路采用耐火电线、电缆,进行穿管明敷,或在非燃烧体内穿刚性导管进行暗敷,对于暗敷,保护层厚度≥30mm,电线采用额定电压不低于750v的铜芯绝缘电线

  • 那么爱你
    0 回复

    8、疏散照明线路采用耐火电线、电缆,进行穿管明敷,或在非燃烧体内穿刚性导管进行暗敷,对于暗敷,保护层厚度≥30mm,电线采用额定电压不低于750v的铜芯绝缘电线。

  • 你那么爱他_5924
    0 回复

    应急照明灯一般贴顶安装,规范对其安装间距无明确规定,实际安装中,走道内一般按二十米间距安装,大空间中的安装,以保持连续视觉效果为宜。规范仅规定了应安装应急照明的场所的照度作出了规定,即非特殊场所不小于0.5Lx,消防控制室、消防泵房、自备发电机房等的照度应满足正常照明照度要求。

  • 倒叙_7629
    0 回复

    1.对各种接线方式的特点要准确掌握,以免盲目接线,起不了应有作用;
    2.应急照明如果做为平时照明的一部分,应采用三线式可控接法。
    3.对于多层公共建筑,如果没有设置消控中心,各个部位的应急照明灯具可以采用加就地开关控制(单灯单控或多灯控制)或配电箱内集中控制的三线式接法。
    4.有消防控制中心的工程,为了满足当火灾发生时,消控中心能开通火灾层和相关层消防应急照明的要求。

相关问题
这种户型不动的情况下,客厅和主卧的设计怎么才合理?
有没有在老家小县城装修的,怎么找装修公司吖
麻烦各位大神看看怎么设计玄关?
想在北京找装修公司合作怎么找啊
大家帮我看看怎么改造比较好。
精选问题
上海樱花油烟机售后维修点在哪里?
请问格林特油烟机维修怎么样
上海美的空调移机在哪里有维修点
上海宇杰脱排油烟机维修点哪里有?
上海水仙能率热水器维修中心在哪里?
上海宇杰油烟机在哪里有维修点
上海浦东外高桥热水器维修公司哪家好?
深圳华帝油烟机售后维修点在哪里?
樱奇油烟机售后维修点地址在哪里?
昆山海尔油烟机维修哪家靠谱?
查看更多

相关标签