  • 刚好遇见你_8481
    0 回复

    ​工艺流程
    浇筑混凝土——对拉螺杆处理——缺陷修补——防水附加层——防水层——防水保护层——室外回填土
    构造做法
    1,浇筑混凝土
    地下室外墙模板必须采用一次性止水螺杆紧固。
    地下室外墙按要求留置施工缝、后浇带。施工缝或后浇带处须用钢板网临时封堵,并按规定设置止水带。
    模板留出清扫口,合模前对墙体内垃圾及时清理。
    严控混凝土的坍落度,混凝土的供应要及时,不得出现施工冷缝。
    拆模后应注意覆盖、及时养护。外墙拆模时间不宜过早(应带模7d),养护时间不少于14 天。
    养护结束后,及时割除一次性止水螺杆,并用聚合物水泥砂浆将螺杆端头封闭。
    2,对拉螺杆处理
    按后续“一次性止水螺杆节点处理”执行。
    3,缺陷修补
    防水层施工前应对混凝土外墙缺陷认真修补,确保基层满足防水层施工要求。
    对一般缺陷和裂缝宽度小于0.2mm 的混凝土表面裂缝、气孔和一般缺陷,先用混凝土修补胶填充补平,待干燥后打磨平整。
    当裂缝宽度超过0.2mm 时,可在混凝土表面开槽埋管,采用压力灌浆的方法对混凝土裂缝进行修补。压力灌浆应由专业公司施工,同时在施工前项目部应组织相关单位对专项施工方案进行审查。
    防水附加层
    防水附加施工前,应对外墙基层打磨平整,对缺陷修补完成,螺杆凹槽已处理平整。
    在外墙施工缝、后浇带、底板与外墙转接处、螺杆等位置按要求施工防水附加层。
    5防水层
    防水附加层验收合格后,施工不小于2mm 厚聚氨酯防水涂膜,或不小于4mm 厚卷材防水层。
    6防水保护层
    施工30 厚聚苯板防水保护层。
    当地下室水位较高,同时验收允许时,可采用砌120 厚的非粘土砖墙做防水保护层。
    7室外回填土
    回填土时应注意保护好防水保护层,不得对防水保护层造成损坏。
    回填土土质必须符合回填需要,不得将建筑垃圾作为回填土使用。
    回填土必须按规定分层夯压密实,密实度≥93%。
    希望我的回答能帮到您

  • 牛逼123
    0 回复

    Ⅰ、基层处理
      ①.地下室施工完毕后,邀请质检、设计、监理、建设单位进行结构验收,验收后立即进行防水,本工程的地下防水设计选用4厚SBS防水卷材柔性防水,在地下室结构验收完毕后,将混凝土外墙清理干净,并加以凿毛,然后对外墙进行洒水湿润,在外墙壁充分湿润后,进行20厚1:3水泥砂浆找平层施工。
      ②.水泥砂浆用水泥为不低于 32.5R的普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,砂为中砂。水泥砂浆抹完一昼夜后,应及时派人洒水养护,养护时间不少于7天。
      ③.在防水砂浆层完全干燥后,进行防水层的施工。
      Ⅱ、地下室外墙防水工程施工方法
      施工外墙防水层前先将原施工的底板侧壁砖砌保护层打掉两皮砖,整理好后与基脚附加防水层搭接粘帖接牢固,尔后再按正常施工方法施工地下室外防水层。见外墙防水卷材搭接示意图。
      \"外防外贴法\"铺帖时应注意以下四点:
      1)、在立面与平面的转角处卷材的接缝应留在平面上,距立面不应小于600mm;
      2)、卷材应先铺平面,后铺立面,交接处应交叉搭接。
      3)、卷材应铺帖在结构主体底板垫层至墙体顶端的基面上,在外围形成封闭的防水层。
      4)、防水卷材铺贴时应做到:
      (1)、火焰加热卷材要均匀,不得过分加热或烧穿卷材;
      (2)、卷材表面热熔后应立即滚铺卷材,排除卷材下面的空气,并辊压粘结牢固,不得有空鼓、皱折。
      (3)、铺贴后的卷材保证平整、顺直,搭接尺寸规范。
      (4)、滚铺卷材时接缝部位必须溢出沥青热熔胶,并立即刮封接口,使接缝粘结严密。
      Ⅲ、保护层施工
      防水层施工完毕,经检查验收合格后方可进行下一道工序保护层的1:3水泥砂浆抹面施工,在施工保护层时注意保护成品,不能损坏防水层。
      外墙防水层施工完毕报请监理单位进行隐蔽验收,立即用M5.0砂浆砌半砖保护墙。靠边墙边砖缝用灰浆填满。最好边砌边回填土方,即砌一步架砖墙后,马上回填土,交错进行,直到完工。

  • 爱在昨天_5352
    0 回复

    (1)外防外贴法施工
    外防外贴防水法,即在底板垫层上铺设卷材防水层,并在围护结构墙体施工完成后,再将立面卷材(防水层)直接铺贴在围护结构的外墙面,然后采取保护措施的施工方法。其优点是随时间的推移,围护结构墙体的混凝土将会逐渐干燥,能有效防止室内潮湿,但当基坑采取大开挖和板桩支护时,则需采取措施,以解决水平支撑部位影响防水层施工的问题。
    (2)外防内贴法施工
    外防内贴法是在底板垫层上先将永久性保护墙全部砌完,再将卷材(防水层)铺贴在永久性保护墙和底板垫层上,待防水层全部做完,最后浇筑围护结构混凝土。这是在施工环境条件受到限制,难以实施外防外贴法而不得不采用的一种施工方法。
    (3)离壁式衬砌防水施工
    该方案除在围护结构的混凝土墙体及其内表面采取防水措施外,为达到使用功能要求,再在主墙内侧增设1道离壁式内墙。在做基础时从外墙做,用卷型防水材料,室内再做卷型防水防潮,必要时要可以采用刚柔防水方案,特殊情况下,可以采用架空、夹壁墙等多道设防方案。地下室防水无工作面时,可采用外防内贴法,有条件可以转为外防外贴法施工。品牌有世纪洪雨,德高等
    我这有5种方法:卷材防水、防水混凝土防水、涂料防水、防水板材防水、膨润土防水材料

相关问题
景观钢构焊接过程中需要注意什么?
阳台选择全封闭、半封闭还是选择不封,不知都怎么选,有什么好的建议
大自然三层实木榉木瑞雪U5545BL有什么等级?
建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
轻钢加层有哪些特点?
精选问题
上海海尔电热水器维修点在哪里?
成都景观园林工程有限公司在哪里
格力空调上海维修部地址在哪?
上海爱普乐热水器维修点地址在哪里?
上海能率燃气热水器官方维修点在哪里?
保鲜展示柜哪个品牌好?
上海华帝抽油烟机售后维修点在哪里?
浦东新区空调维修点地址在哪里?
上海baxi热水器维修点在哪里?
上海能率热水器维修中心在哪里?
查看更多

相关标签