    0 回复

    按照〖GB/T 2887-2000〗《电子计算机场地通用规范》,计算机机房设备用房的楼板荷重应依设备重量而定,一般应大于或等于800Kg/m2。所以要求机房内空调、UPS及电池组等相关设备都要满足机房楼地面承重的要求,根据设备具体情况进行设计。若需做钢架承重处理,则要求出详细的方案图及说明。配电柜及新风机等设备设计需采用角钢焊接制作安装固定支架。

  • 刚好遇见你_8481
    0 回复

    1、材料要求: 装饰面层:高耐磨HPL防静电贴面。 板芯:强度高永久平整,水浸泡不变形。 装饰边条:用PVC导静电装饰边条。 地板装饰边条经焊缝处理,美观牢固。 底板:为镀锌钢板,保护板芯,增加承重。 活动地板:由地板、可调支撑、方管横梁等相关必需部件组成。 地板必须可灵活互换。 板材面应平整、坚固耐磨、防潮阻燃、耐污染、耐老化、接缝均匀,周边顺直。 贴面防静电、图案清晰、色泽一致,无裂纹、边角整齐、光滑等。 嵌条必须完全接触贴面,不允许松动或脱落。 主材板质坚固,平整性好,防火、防潮、环保。 镀锌钢支撑架:由上托板、圆管、螺杆、螺母、底板组成。 采用的自熄性PVC塑料导静电装饰边条,能牢牢地密封地板下的空气,以防泄漏,避免机房内的冷气损失,泄漏值应满足设计要求。

  • -丶-
    0 回复

    机房地板加固要求:

    (1)考虑将机房内的非承重间墙拆除以卸除荷载。一般一堵3米长间墙的重量接近3吨,可以有效地降低荷载;
    (2)将机房内较重的设备通过用槽钢架起,将设备荷载直接传递到结构框架梁上;
    (3)在条件允许的前提下,在机房下层进行粘贴钢板、粘贴碳纤维材料等加固措施;
    (4)在以上措施都无法满足要求时,可以考虑通过扩大机房面积等手段处理。