  • 倒叙_7629
    0 回复

    D是外线进入的空开。下面3排就是配电到各用户的回路空开。而且这个箱子是3相进线,单相出线。红、黄、绿是3根相线,E应该是中性线的线排(蓝色电线)。为了3相均衡,出线回路空开都是红黄绿线交叉排的。
    外线进入应该是3相5线,3个相线进空开D,中性线接E,PE线接左侧的地排。

  • 爱在昨天_5352
    0 回复

    从上往下,第一个开关是断路器,第二半圆的东西是接触器,方形的是电动机保护器或热继电器,三角形是电缆终端、是比其他线粗些的,主要线过细有压降,反映的电流比实际的小,如果线路越长,那压降越大。产生的误差更大 有个公式算电阻的 R=RL/S 的 R是电导率,L是长度,S是界面。

  • 距离_5082
    0 回复

    一、一般的动力配电箱进线是采用五线制,即A、B、C三路相线(一般颜色为黄绿红),一路零线(颜色浅蓝),一路地线(颜色黄色带绿条纹)。出线根据需要,1、220V负载一般是取一路相线、一路零线、一路地线。2、380V负载,(比如380V交流电机)三相全取、再加接地线。(负载有就地控制的话也需要零线。)3、有特殊两相380V的交流焊机,任意出两相相线。再加接地线。接地线一般要求接上,但很多场合(比如工地)都不接的。一般进线是三相进一路3PIN的空开、断路器、刀闸或者其他断路器;零线压到接零端子排、地线压到接地端子排。也有进线直接采用4PIN断路器三路相线与零线同进,接地线压到接地端子排的。 二、照明配电根据负荷大小,可以采用一路相线 一路零线 一路接地线;或者如上的动力配电220V。