    地面采暖有施工要求:
    地面采暖的检验、调试与验收地面采暖辐射供暖系统,从加热管道敷设和热媒集配装置安装完毕进行试压起,至混凝土填充层养护期满保压施工。
    1、水压试验之前,应对试压管道和构件采取安全有效地固定和保护措施。
    2、试验压力应不小于系统静压加0.3Mpa,但不得高于0.6Mpa。
    3、冬季进行水压实验时,应采取可靠的防冻措施。
    水压试验应按下列步骤进行:
    1、经分水器缓慢注水,同时将管道内空气排出。
    2、充满水后,进行水密性检查。
    3、采用手动泵缓慢升压。
    4、升压至规定试验力后,停压,稳压1h,观察有无漏水现象。
    5、稳压1h后,补压至规定试验压力值,15min内的压力降不超过0.05Mpa无渗漏合格。地面采暖系统未经调试,严禁运行使用。

  • 牛逼123
    0 回复

    1.地暖一定会增加楼板承重有的小区无业担心业主做地暖会增加楼板的承重,所以规定小区一律不准做地暖。其实超薄的地暖产品,不用浇注水泥,一点也不会增加楼体承重。
    2.地暖会占用层高我国的居民对居室的层高比较在意,在做业务中与业主交流的最主要的问题好象就是高度的计算。

  • 刚好遇见你_8481
    0 回复

    据我所知,低温地板辐射采暖:民用建筑中以不高于60℃的水做热媒,加热管敷设于地板中,水在管内循环流动,加热整个地板,使地板表面温度上升至24~40℃,通过辐射和部分对流方式向室内散热的一种供暖方式。 这整个的辐射采暖构成叫低温地板辐射采暖系统。对于有些技术规程上所说的以不超过70℃的水做热媒这一表述是有问题的,国家标准GB50019-2003《采暖通风与空气调节设计规范》第4.4.3条明确规定:民用建筑的供水温度不应超过60℃,供回水温差宜小于或等于10℃,希望我的回答能帮助你。望采纳。