室内给水管试压标准是什么?
有问必答
>
问题详情
6年以前
3个回答
-
一点留恋
各种材质的给管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。
检验方法:塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05Mpa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03Mpa,同时检查各连接处不得渗漏。
希望我的回答能帮到你。倒叙_7629试验压力是工作压力的1.5倍、 不小于1.0Mpa的。 试验时长不低于1小时。
1)系统试压:
A 灌水前的检查工作:
a 检查全系统管路、设备、阀件、支架等必修安装无误。各连接处均无遗漏。
b 检查全系统试压的实际情况,检查系统上各类阀门的开、关状态,不得漏检。
c 检查试压用的压力表灵敏度。
d 水压试验系统中的阀门都处于全关闭状态。待试压中需要开启时再打开,控制阀门打开后,派专人巡视。
B 向管道系统注水:
用自来水从下往上向系统送水,注水时,应该将楼内给水系统最高点的阀门打开,待管道系统内的空气全部排净见水后,才可将阀门关闭,此时表明管道系统注水已满(应反复关闭数次进行验证)。请叫我雷锋室内给水管道试压标准要求:1、应按前者执行,后者要求比前者高。 2、工作压力是指压力等级,例如0.64Mpa的时候,一般选用工作压力为1.0Mpa的管道 3、干管试验压力与进户管不一样的,进户管一般工作压力是0.6Mpa的,而干管的压力等级一般高于0.6Mpa。
- 精选问题
- 上海贵友热水器维修点在哪里?
- 上海闸北区热水器维修点在哪里?
- 上海油烟机维修哪家好?
- 超市冷藏保鲜柜什么牌子的好
- 上海万家乐热水器维修点在哪里?
- 北京科宝抽油烟机售后维修点在哪?
- 上海万和燃气热水器在哪里有维修点
- 广州旺家居装饰怎么样?
- 遂宁哪家装修公司好?
- 上海贝雷塔热水器维修哪家值得信赖?
相关标签