  • 一点留恋
    1 回复

    各种材质的给管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。
    检验方法:塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05Mpa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03Mpa,同时检查各连接处不得渗漏。
    希望我的回答能帮到你。

  • 倒叙_7629
    0 回复

    试验压力是工作压力的1.5倍、 不小于1.0Mpa的。 试验时长不低于1小时。
    1)系统试压:
    A 灌水前的检查工作:
    a 检查全系统管路、设备、阀件、支架等必修安装无误。各连接处均无遗漏。
    b 检查全系统试压的实际情况,检查系统上各类阀门的开、关状态,不得漏检。
    c 检查试压用的压力表灵敏度。
    d 水压试验系统中的阀门都处于全关闭状态。待试压中需要开启时再打开,控制阀门打开后,派专人巡视。
    B 向管道系统注水:
    用自来水从下往上向系统送水,注水时,应该将楼内给水系统最高点的阀门打开,待管道系统内的空气全部排净见水后,才可将阀门关闭,此时表明管道系统注水已满(应反复关闭数次进行验证)。

  • 请叫我雷锋
    0 回复

    室内给水管道试压标准要求:1、应按前者执行,后者要求比前者高。 2、工作压力是指压力等级,例如0.64Mpa的时候,一般选用工作压力为1.0Mpa的管道 3、干管试验压力与进户管不一样的,进户管一般工作压力是0.6Mpa的,而干管的压力等级一般高于0.6Mpa。