在线营销

电路如何改造?

有问必答 > 问题详情
6年以前
3个回答
  • 牛逼123
    0 回复

    室内电路改造设计:
    一:一个原则,就是不要过多地使用插线板。不过在电器插头比较集中的位置,可以考虑将来接一个插线板,这往往要比在墙面设置很多插座要简单,且易于移动位置。
    二:卧室灯最好是双控,分别设在进门处和床头边。这样你就不需要摸黑去关灯了。
    三:强弱电线绝对不能在同一管道内,会有干扰。
    四:客厅、厨房、卫生间如果铺砖,一些位置可以适当考虑不用开槽布线。
    五: 插座盒开关位置以方便家人使用为原则,插座离地面一般为30cm,开关一般距地130cm。
    希望我的回答能帮到你。

  • 那么爱你
    0 回复

    电路改造施工工艺1、开槽配管及定位
    (1)墙身、地面开线槽之前用墨盒弹线,以便定位。管面与墙面应留15mm左右粉灰层,以防止墙面开裂。
    (2)未经允许不许随意破坏、更改公共电气设施,如避雷地线、保护接地等。
    (3)电源线管暗埋时,应考虑与弱电管线等保持500mm以上距离,电线管与热水管、煤气管之间的平行距离不小于300mm。
    (4)墙面线管走向尽可能减少转弯,并且要避开壁镜,家具等物的安装位置,防止被电锤、钉子损伤。
    (5)如无特殊要求,在同一套房内,开关离地1200-1500mm之间,距门边150-200mm处,插座离地300mm左右,插座开关各在同一水平线上,高度差小于8mm,并列安装时高度差小于1mm,并且不被推拉门、家具等物遮挡。
    (6)各种强弱电插座接口宁多勿缺,床头两侧应设置电源插座及一个电话插座,电脑桌附近,客厅电视柜背景墙上都应设置三个以上的电源插座,并设置相应的电视、电话、多媒体、宽带网等插座。
    (7)音响、电视、电话、多媒体、宽带网等弱电线路的铺设方法及要求与电源线的铺设方法相同,其插座或线盒与电源插座并列安装,但强弱电线路不允许共用一套管。
    (8)所有入墙电线采用16以上的PVC阻燃管埋设,导线占管径40%空间,与盒底连接使用专用接口件。
    (9)使用导线管时,电源线管从地面穿出应做合理的转弯半径,特别注意在地面下必须使用套管并加胶连接紧密,地面没有封闭之前,必须保护好PVC管套,不允许有破裂损伤;铺地板砖时PVC套管应被水泥沙浆完全覆盖。
    电路改造施工工艺2、电气安装
    (1)配线时,相线与零线的颜色应不同;同一住宅相线(L)颜色应统一,零线(N)宜用蓝色,保护线(PE)宜用黄绿双色线。
    (2)线管穿线之前应将直接头打上PVC胶水,以免进水。电源线穿管时,应将导线取直再穿管,不可中途拔、拉管接头;弱电线中穿线时用力时不可过猛,以免导线断心。
    (3)电源分支接头应接在插座盒、开关盒、灯头盒内,每个接头接线不宜超过两根,线在盒内应有适当的余量。
    (4)音响线出入墙面应做底盒。多芯电话线的接头处,护套管口用胶带包扎紧,以免电话线受潮,发生串音等故障。
    (5)电视天线接线必须采用分支器并留检查口。
    (6)管中电源线不可有接头、不可将电源线裸露在吊顶上或直接抹入墙中,以保证电源线可以拉动或更换。
    (7)导线连接坚固,接头不受拉力,包扎严密,采用螺钉(螺帽)连接时,电线无绝缘距离不大于3mm,铜线间连接应用压接或绞接法,绞接长度不小于5圈,裸露电线必须先用防水胶带包扎后再黑胶布,无绝缘层破损等缺陷经检验认可。
    (8)穿管的电线、讯号线、电话线等都进行检测,以确认是否线间短路、对地短路、断线等,确认无误后再进行埋线管。
    (9)单相两孔插座的接线,面对插座左零右相,单相三孔,正上方为地线,插座接地单独敷设,不得与工作零线混同。所有单相插座应该“左零右相,接地在上”。
    (10)插座、开关安装要牢固,四周无缝隙,厨房、卫生间内及室内及室外安装的开关应采用带防溅盒的开关。
    (11)空调供电用16A三孔插座,高度在1500mm以下的所有插座应安装具有保护挡板的插座,以免儿童触摸,卫生间宜作局部等电位连接端子,插座采用防水防溅型,并远离水源。照明开关应设在门外,镜前灯、浴霸宜选用防水开关设在卫生间内。
    (12)为生活舒适方便,卧室应采用双控开关,厨房电源插座应并列设置开关,控制电源通断。
    (13)插座、开关、面板固定时,应用配套的螺钉,不得使用木螺钉或石膏板螺丝代替,以免损坏底盒,开关安装方向一致。

  • Hzl_8542
    0 回复

    用电量集中在厨房和卫生间(若洗澡使用即热式电热水器的话),灯具照明,空调,插座及大用电器的线路分开走线,便于管理。照明使用1.5的足够,空调使用4,插座使用4,大用电器使用6。安全接地线和相线零线需使用相同线径同材质的电线(安全接地线需有房屋施工时设立的接地端子板并同大地可靠的连接,接地电阻要小于1欧).

相关问题
建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
大家帮我看看怎么改造比较好。
厂房加固改造需要做哪些事情
设计师如何收费
如何联系入驻设计本平台
精选问题
别墅花园绿化怎么设计?
北京欧帝油烟机维修点在哪里?
上海闸北区热水器维修点在哪里?
无锡美的油烟机在哪里有维修点
深圳方太油烟机维修点在哪里?
北京方太吸油烟机维修点在哪里
上海万家乐电热水器维修点在哪里?
顶楼露台花园怎么设计?
上海松下油烟机清洗维修地址在哪里?
苏州美的油烟机维修点在哪里?
查看更多

相关标签