  • Eternally
    0 回复

      架空地板又叫做耗散型静电地板。当它接地或连接到任何较低电位点时,使电荷能够耗散,以电阻在10的5次方到10的9次方欧姆之间为特征。
      计算机房的防静电技术,是属于机房安全与防护范畴的一部分。由于种种原因而产生的静电,是发生最频繁,最难消除的危害之一。静电不仅会对计算机运行出现随机故障,误动作或运算错误,而且还会导致某些元器件,如CMOS、MOS电路,双级性电路等的击穿和毁坏。此外静电对计算机的外部设备也有明显的影响。带阴极射线管的显示设备,当受到静电干扰时,会引起图像紊乱,模糊不清。静电还将造成Modem、网卡、Fax等工作失常,打印机的走线不顺等故障。
      静电引起的问题不仅硬件人员很难查出,有时还会是软件人员误认为是软件故障,从而造成工作混乱。此外,静电通过人体对计算机或其他设备放电时(即所谓的打火)当能量达到一定程度,也会给人以触电的感觉。
      架空地板一般根据基材和贴面材料不同来划分。基材有钢基、铝基、复合基、刨花板基(木基)、硫酸钙基等。贴面材料有防静电瓷砖、三聚氰胺(HPL)、PVC等。另外还有防静电塑料地板、防静电网络地板等。架空防静电地板主要是以可调支架、横梁、面板等组合拼装而成的。支架、横梁、面板的技术性能应符合设计要求和国家现行规范规定。
      架空地板是用支架、横梁、面板组装。水平地板和面板之间就有一定的悬空空间。就可以用来下走线及送风等在计算机机房、数据机房等线路众多的机房是相当实用的。由于其良好的综合性能、因此在市场上越来越受到欢迎。

  • 倒叙_7629
    0 回复

    1.活动地板的下面和地板表面应清洁、无灰尘、遗物;
    2.地板表面无划痕,无涂层脱落,边条无破损;
    3.铺装后地板整体应稳定牢固,人员在上面行走不应有摇晃感,不应有声响;
    4.地板的边条应保证一直线,相邻地板错位不大于1mm;
    5.相邻地板块的高度差不大于1mm。

  • 距离_5082
    0 回复

    一、对铺设场地的要求1、防静电地板的铺设应该在室内土建及装修施工完毕之后进行。2、防静电地板铺设前应保持地面平整、干燥、无杂物、无灰尘。二、防静电地板安装铺设工具1、云石切割锯,手枪钻,铁锤,手磨机2、激光水平测定仪、网络激光扫描仪3、水泡水平仪、卷尺、墨线4、吸板器、螺母调整扳手、十字螺丝5、吸尘器、笤帚、拖布三、防静电地板施工步骤1、认真检查地面平整度及墙面垂直度,如果发现有重大缺陷或需要局部改造的地方,应及时向甲方有关部门提出。2、用安装螺钉将横梁固定到支架上,并用水平尺、直角尺等工具逐一校正横梁,使其处于同一平面内并且相互垂直。