  • 距离_5082
    0 回复

    单元式幕墙就是把龙骨和板块固定好,吊上去咔嚓一拼,成了。他的竖龙骨、横龙骨都是两半的,相互咬合的。
    构件式幕墙就是装好龙骨,再在龙骨上去装板块。
    单元式幕墙在地上作业多、在墙上方便。
    构件式幕墙在地面上加工少、在墙上施工多

  • 牛逼123
    0 回复

    1.幕墙分格测量、定位、放基准线:在土建结构工程施工完毕,并验收合格后,就要进行测量定位,对土建结构施工的误差在此阶段消化、分配,并调整原来分格尺寸,务必要使误差不积累在最后一个分格。在主体结构上复核垂直和水平尺寸,按设计要求进行分格放线定位,确定控制基准线,并做好记录。 如有偏差,将问题向相关方汇报,并制定整改措施。幕墙定位放线应与主体结构的测量相配合,及时调整偏差,不得积累。
    2.预埋件进行调整固定:对随结构预埋的预埋件进行检查,在预埋件上划出幕墙分割线的十字中心线并做好记录,按确定的安装位置进行调整、修复和固定,并做好防腐处理。对后置埋件要进行拉拔力试验,强度须满足设计要求。
    3.连接件安装:铁码是挂接幕墙单元体的受力构件,一般每个单元体用2个10mm厚镀锌钢板制作的挂钩悬挂在铁码上。按定位十字线准确焊接铁码,一般水平偏差不大于5mm,标高偏差不大于5mm。铁码与预埋件的定位和焊接质量有严格的要求,对连接部位和连接件均要进行严格的设计计算,每个铁码完成后均要进行隐蔽验收,验收合格后做防锈处理。

  • 那么爱你
    0 回复

    幕墙安装
    1.应采用(激光)经纬仪、水平仪、线锤等仪器工具,在主体结构上逐层投测框料与主体结构连接点的中心位置,X、y和Z轴三个方向位置的允许偏差为±1.0mm。
    2.对于元件式幕墙,如玻璃为钢化玻璃、中空玻璃等现场无法裁割的玻璃,应事先检查玻璃的实际尺寸,如与设计尺寸不符,应调框料与主体结构连接点中心位置。或可按框料的实际安装位置(尺寸)定制玻璃。
    3.按测定的连接点中心位置固定连结件,确保牢固。
    4.单元式幕墙安装宜由下往上进行。元件式幕墙框料宜由上往下进行安装。
    5.当元件式幕墙框料或单元式幕墙各单元与连结件连接后,应对整幅幕墙进行检查和纠偏,然后应将连结件与主体结构(包括用膨胀螺栓锚固)的预埋件焊牢。
    6.单元式幕墙的间隙用V和W形或其它型胶条密封,嵌填密实,不得遗漏。
    7.元件式幕墙应按设计图纸要求进行玻璃安装。玻璃安装就位后,应及时用橡胶条等嵌填材料与边框固定,不得临时固定或明摆浮搁。
    8.玻璃周边各侧的橡胶条应各为单根整料,在玻璃角都断开,橡胶条型号应无误,镶嵌平整。
    9.橡胶条外涂敷的密封胶,品种应无误(镀膜玻璃的镀镆面严禁采用醋酸型有机硅酮胶),应密实均匀,不得遗漏,外表平整
    10.单元式幕墙各单元的间隙、元件式幕墙的框架料之间的间隙、框架料与玻璃之间的间隙,以及其它所有的间隙,应按设计图纸要求予以留够。
    11.单元式幕墙各单元之间的间隙及隐式幕墙各玻璃之间缝隙,应按设计要求安装,保持均匀一致。

相关问题