在线营销

围栏设计规范有哪些?

有问必答 > 问题详情
6年以前
3个回答
  • 一点留恋
    0 回复

    围栏设计规范:
    (1)防护栏杆上杆离地的高度规定为1m~1.2m,这是根据人体重心的位置而定的。下杆离地高度为0.5~0.6m。这样可较稳妥地防止作业人员在施工面的边沿失足坠落。坡度大于1:2.2的屋面(即坡度大于25°时),防护栏杆应加高至1.5m,并加挂安全立网。除了经设计计算外,如果横杆长度大于2m时,必须加设栏杆柱,以免横杆受力后挠曲过甚,产生险情,造成滑跌。
      (2)栏杆柱与地面或楼面的固定可根据具体情况以不同方式加以处理。在坑口的边沿用钢管作栏杆往时,为避免土质松动,可将钢管打入地面50cm~70cm深,钢管高边口的距离应不小于50cm。但是如基坑周边系数采用板桩围护,则钢管栏杆柱就可以打在板桩的外侧。
      在混凝土楼面、屋面或墙面固定时,可采用预埋件与钢管或其它钢材的下端焊接。若为竹、木栏杆,可在预埋件上先焊接30cm长的L50mm X 5mm角钢,其上下各钻一个圆孔,然后用直径10mm螺栓将竹、木杆件栓牢。如果用镀锌钢管,则可将管柱下端插焊在有预埋底脚螺栓的法兰盘上。
      在砖或砌块等砌体上固定时,可预先砌入规格相适应的并以一 80mm X 60mm弯转扁钢作预埋件的混凝土块。其固定方法同上。
      (3)栏杆的结构及横杆与栏杆柱的连接,其整体构造应该使防护栏杆在其上杆的任何处,能经受任何方向的1000N的外力。当栏杆所处位置有发生人群拥挤、车辆冲击或物体碰撞等可能时,还要加大横杆的截面或加密柱的距离,以提高其强度和刚度。
    希望我的回答能帮到你。

  • 那么爱你
    0 回复

    栏杆设计规范:
    1、 栏杆抗水平荷载;住宅建筑不应小于500N/m,人流集中的场所不应小于1000N/n
    2、 栏杆材料应选择具有良好耐候性和耐久性材料,阳台、外走廊和屋顶等遭受日洒雨淋的地方,不得选用木材和易老化的复合塑料等,金属型材壁厚应符合以下要求;
    (1) 不锈钢:主要伤力杆件壁厚不应小于1.5m一般杠件不宜小于1.2mm
    (2) 型钢:主要伤力杆件壁厚不应小于3.0mm 一般杠件不宜小于2.0mm
    (3) 铁合金:主要伤力杆件壁厚不应小于3.5mm 一般杠件不宜小于2.0mm

  • 你那么爱他_5924
    0 回复

    安全围栏设计规范有:
    1、规程规定变压器围栏应不低于1.7米;
    2、变压器围栏应高于站在变压器围栏边上一个正常人的身高,如果感觉不安全,变压器围栏还要高于站在变压器围栏边上一个正常人的身高加一个手臂的高度。