    0 回复

    一般有种植土,要做250厚,地下室防水规范

  • 26a603b5
    0 回复

    一般有种植土的话,地下室顶板至少250厚,地下室防水规范

  • 可惜没如果
    0 回复

    根据抗规(6.4.1)和混规(9.4.1)以及高规(7.2.1),剪力墙最小厚度分别有140、160、180、200的要求你好,,但一般设计中很少取200以下的墙;如果是地下室防水混凝土,则根据地下室工程防水技术规范(4.1.7),墙厚度不小于250;如果是人防地下室,则需要同时满足人防规范的要求。 以上都是构造上的要求,如果受力或变形、裂缝的需要,厚度根据实际情况调整。

  • 牛逼123
    0 回复

    地下室顶板要求做250mm厚度,考虑初衷是因为把地下室作为一个整体来看,也就是所谓的箱形基础,基础的底板、周边墙体和顶板作为一个共同体来受力,既然底板和周边墙体都达到250mm厚度以上,那么顶板做250mm厚。

  • wuseer
    0 回复

    地下室顶板的厚度根据计算为160可以满足要求,根据抗规第6.1.14中,地下室顶板做为上部结构的嵌固部位时,不宜小于180,是否必须按180厚设置。另外,地下室顶上有几栋塔楼,塔楼的首层即为地下室的顶板向上返1000mm,则塔楼部位的首层板是否也应设置为180mm厚。请问,如何理解地下室顶板是否做为上部结构的嵌固部位。