    一、根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》,抹灰出现空鼓属于不合格,不能出现空鼓是抹灰工程最基本的要求。
    二、“规范容许范围内”你是指空鼓吗?是的话,没有这个规定,一处都不允许;如果说的是允许偏差,那不同的要求,允许的偏差也不一样,以高级抹灰为例:
    1、立面垂直度:用2 m垂直检测尺检查不允许超过3mm。
    2、表面平整度:用2 m靠尺和塞尺检查不允许超过3mm。
    3、阴阳角方正:用直角检测尺检查不允许超过3mm。
    4、阴阳角方正:用5 m线,不足5 m拉通线,用钢直尺检查
    不允许超过3mm。
    5、墙裙、勒脚上口直线度:用5 m线,不足5 m拉通线,用钢直尺检查
    不允许超过3mm。

  • 你那么爱他_5924
    0 回复

    一般抹灰工程的表面质量应符合下列规定:
    1、普通抹灰表面应光滑、洁净、接槎平整,分格缝应清晰。
    2、高级抹灰表面应光滑、洁净、颜色均匀、无抹纹,分格缝和灰线应清晰美观。
      检验方法:观察;手摸检查。
    护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑;管道后面的抹灰表面应平整。
      检验方法:观察。
    抹灰层的总厚度应符合设计要求;水泥砂浆不得抹在石灰砂浆层上;
      一般抹灰工程质量的允许偏差和检验方法应符合表4.2.11的规定。

  • 请叫我雷锋
    0 回复

    主要内容:主控项目中对墙面抹灰层的质量、一般项目中对普通抹灰与高级抹灰的外观质墙 面的平整度、阴阳角、分格条(缝)等提出要求。
    主控项目:墙面抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固。墙面抹灰层应无脱层、空鼓,面层应 无爆灰和裂缝
    检查数量:每个墙面至少3处,即墙面两端加中间部位;当单面墙长度超过3m时,每增加 1m应增加1处,每处面积不得小于1㎡,沿墙面竖向均匀分布。
    墙面是否有渗漏检验方法:雨后观察检查。