超高层建筑避难层设置规定是什么?
-
距离_5082
按照消防规范,建筑高度超过100米的超高层公共建筑每隔15层(含15层)必须设立一层避难层。一般说来,100米以上超高层自建筑首层至第一个避难层或两个避难层之间,一般不超过15层。避难层内必须保证没任何可燃物,同时须配备防火门、通风排烟管、消防卷盘、自动喷淋、报警器及供电时间不小于1小时的应急照明等设备。一般来说,避难层的净面积是按照每平方米疏散5人的要求来设置。避难层一般分为开放、封闭两种。
所有100米以上超高层建筑的避难层内都应该有一段错层楼梯,将避难门与同层的消防安全通道门错开。这样的设计是为了避免火灾产生的“烟囱效应”。避难层还都有一个共同特点,只有通过各楼层的消防安全通道才能进入可惜没如果要求如下:
1、从高层建筑的首层到第一个避难层或两个避难层之间不宜超过15层;
2、避难层要满足人员停留的面积要求,并按4~5人/m2计算,如:平均每层常驻人口50人,15层共计750人,按人均占用面积5人/m2计算,则避难层的面积为750÷5=150m2.通向避难层的防烟楼梯间应做分隔,上下层断开或同层错位,保证人员都能经过避难层。
3、为提高火灾延续时间内抵抗火烧能力,避难层应采用现浇钢筋混凝土楼板,且耐火极限不低于1.5h;避难层与设备层兼用时,应集中设置设备管道。
希望对你有帮助。wuseer超高层建筑避难层的要求有以下几点供参考( 建筑高度超过l00m的公共建筑应设置避难层。避难层应符合下列规定):
1、自建筑的首层至第一个避难层的高度不应大于45m两个避难层之间的高差不宜大
于45m。
2 通向避难层的防烟楼梯应在避难层分隔、同层错位或上下层断开使人员均必须经避难层方能上下
3 净面积应能满足设计避难人员避难的要求并宜按5.0人/m2计算
4 避难层可兼作设备层但设备管道宜集中布置
5 应设置消防电梯出口
6 应设置消防专线电话、消火栓和消防软管卷盘
7 封闭式避难层应设置独立的防烟设施
8 应设置应急广播和应急照明且其供电时间不应小于l.0h照度不应低于10.0Lx。