在线营销

室内燃气管道施工规范有哪些?

有问必答 > 问题详情
6年以前
3个回答
  • 柠檬_6149
    0 回复

    室内燃气管道施工规范有:
    1.1 燃气引入管不得敷设在卧室、卫生间、易燃或易爆品的仓库、有腐蚀性介质的房间、发电间、配电间、变电室、不使用燃气的空调机房、通风机房、计算机房、电缆沟、暖气沟、烟道和进风道、垃圾道等地方。
    2 住宅燃气引入管宜设在厨房、走廊、与厨房相连的封闭阳台内(寒冷地区输送湿燃气时阳台应封闭)等便于检修的非居住房间内。当确有困难,可从楼梯间引入,但应采用金属管道和且引入管阀门宜设在室外。
    3 商业和工业企业的燃气引入管宜设在使用燃气的房间或燃气表间内。
    4 燃气引入管宜沿外墙地面上穿墙引入。室外露明管段的上端弯曲处应加不小于DN15清扫用三通和丝堵,并做防腐处理。寒冷地区输送湿燃气时应保温。
    引入管可埋地穿过建筑物外墙或基础引入室内。当引入管穿过墙或基础进入建筑物后应在短距离内出室内地面,不得在室内地面下水平敷设。
    建筑物设计沉降量大于50mm时,可对燃气引入管采取如下补偿措施:
    1 加大引入管穿墙处的预留洞尺寸。
    2 引入管穿墙前水平或垂直弯曲2次以上。
    3 引入管穿墙前设置金属柔性管或波纹补偿器。

  • 那么爱你
    0 回复

    1、燃气管道和附件的连接可采用法兰、螺纹、其他部位应尽量采用焊接。
    2、燃气管道的垂直焊缝距支座边端应不小于300mm,水平焊缝应位于支座的上方。
    3、燃气管道应采取消除静电和防雷的措施。
    4、高炉燃气、转炉燃气等一氧化碳含量较高的煤气管道不应埋地敷设。
    5、架空燃气管道与其他管道共架敷设时,燃气管道与下水管道、燃油管和不燃气体在同一支柱或栈桥上敷设时,其上下敷设的垂直净距不宜小于250mm。与燃气管道共架敷设的其他管道的操作装置,应避开煤气管道法兰、闸阀、翻板等易泄漏煤气的部位。燃气管道和支架上不应敷设动力电缆、电线,但供煤气管道使用的电缆除外。

  • 一点留恋
    0 回复

    室内燃气管道施工规范:
    1、地下管道铺设必须在房心回填夯实或挖到管底标高,沿管线铺设位置清理干净,立管道安装宜在主体结构完成后进行,高层建筑在主体结构达到安装条件后,可适当插入进行。
    2、管道穿墙处已预留孔洞或安装套管,其洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标、标高正确;暗装管道应在管道井和吊顶未封闭前进行安装,其型钢支架应安装完毕并符合要求;明装托、吊干管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行,沿管线安装位置的模板及杂物清理干净,托吊卡件均已安装牢固,位置正确。
    3、立管安装前每层均应有明确的标高线,暗装竖井管道,应把竖井内的模板及杂物清除干净,并有防坠落安全措施;支管安装应在墙体砌筑完毕,墙体未装修前进行。
    4、支管安装应在墙体砌筑完毕,墙面未装修前进行。
    希望我的回答能帮到你。