在线营销

机房地板要求有哪些?

有问必答 > 问题详情
6年以前
3个回答
  • 一点留恋
    0 回复

    机房地板要求:
    (1)活动地板的安装应在机房内其他装修及各系统安装完成并对地面清洁处理后进行。
    (2)活动地板下的空间作为静压箱时,地板下墙、柱面及原地面应作防尘处理,不得起皮和龟裂。
    (3)地板下作保温时,保温材料应平整、干燥,面层应作防尘、包封处理。
    (4)活动地板在安装过程中应随时调整水平,做到表面平整、接缝平直。
    (5)空调机、配电柜、服务器机柜等设备机架应固定于原地面,与地板之间无连接或是弹性接触,以免空调机设备的振动传递到活动地板上。
    希望我的回答能帮到你。

  • 倒叙_7629
    0 回复

    机房地板架空高度多数在150到300之间,也有很多特殊的高度,活动地板下的空间只做电缆布放使用,地板高度不一小于250mm。如果用作空调静压箱,高度不小于400mm。
    机房的高度和空间,应思考敷设地板及吊顶装修后净高。由于机房多选用下进线方法,地板下要敷设走线槽和通风,地板净高一般在10--50cm左右;而房顶吊顶一般要取齐过梁下部,并留足灯具和消防设备暗埋高度,通常占用一定高度,这样房间的净高累计减少了近1m,一般楼房的高度在机房装修后会显得较低,也不利于设备的装置。房屋净高应在3.2m~3.3m的范围(机房设走线架或槽道)。目前,大型机房地板下应设送风孔道,因此,在修建造施规划时应全体规划机房大楼或特定楼层、机房。对中间型的机房,随着新技术新设备的发展,业务会不断扩大,应按中、远期发展的趋势,适当预留一些设备空间。机房设备一般按机柜间与操作间阻隔的原则行装置,特别是交换机、光传输设备、集群设备等主动化程度高,网管体系可完成设备大部分调测监控及体系操作,无需频繁进入机柜间,这样可减小人为因素对设备的影响。

  • 请叫我雷锋
    0 回复

    (1)考虑将机房内的非承重间墙拆除以卸除荷载。一般一堵3米长间墙的重量接近3吨,可以有效地降低荷载;
    (2)将机房内较重的设备通过用槽钢架起,将设备荷载直接传递到结构框架梁上;
    (3)在条件允许的前提下,在机房下层进行粘贴钢板、粘贴碳纤维材料等加固措施;
    (4)在以上措施都无法满足要求时,可以考虑通过扩大机房面积等手段处理。

相关问题
桁架结构有哪些分类?
钢结构中常见锚栓支架节点有哪些?
管桁架结构有哪些特点?
厂房加固改造需要做哪些事情
钢结构加固方法有哪些?
精选问题
上海樱花电热水器维修点在哪里?
上海普田脱排油烟机维修点地址在哪里?
上海水仙热水器维修点在哪里?
武汉德比斯尔热水器维修点有哪些
北京顺义油烟机维修找谁好?
上海浦东林内热水器维修点在哪里有?
抽油烟机按键开关失灵了怎么维修?
上海史密斯燃气热水器维修点在哪里?
上海博世热水器售后维修点有哪些?
拨齿式洗碗机多少钱可以买到?
查看更多

相关标签