    防静电地板的要求:
    一、全钢陶瓷(地砖式)防静电地板,支架承载能力不低于200KN,龙骨厚度不低与0.8,地板规格600×600×40mm。每平方米承重600KG,系统电阻105~10欧姆,防火等级别B1级,耐磨性能:0.1g/1000转,吸水性:小于0.5%,横梁和自身高度可调的支座用螺钉连结成稳固的下部支承系统。地板集中载荷为270KG,均布载荷1200KG,安装高度为150MM-200MM(地面到版面高度)。
    二、具体面积约为:180平米(仅供参考),实际面积以勘验现场为准。防静电地板的技术要求主要是机械性能要求和电性能的要求在选用防静电活动地板时,必须首先了解计算机房内所安装设备的情况,然后确定选用何种类型的防静电地板系统及组织方式。防静电地板的技术要求主要是机械性能要求和电性能的要求。a)防静电地板的承载能力?把整块地板安装在搭接起来的横梁上,调平可调支架,其承载能力应为:均布载荷>1000Kg/m2。地板上任何部位的集中载荷400Kg。在直径为6cm的加载点上承受300Kg载荷时,其挠曲量应小于2mm,并无永久性变形。b)可调支架的承载能力?可调支架应能承受1000Kg以上的垂直负荷。地板表面应耐磨,长期使用而无磨损伤痕。当计算机及其他设备的橡胶脚轮在地板上滑动时,应不留下磨擦的痕迹,不破碎。防静电活动地板的电性能主要是其防御静电的性能。静电对计算机设备可靠的工作影响极大,当静电荷超过允许的范围时,将会引起机器的故障,也会对机房工作人员的心理上造成一定上的不安全感。

  • 那么爱你
    0 回复

    防静电地板的技术要求主要是机械性能要求和电性能的要求。
    (1)承载能力
    a)防静电地板的承载能力 ?把整块地板安装在搭接起来的横梁上,调平可调支架,其承载能力应为: 均布载荷>1000Kg/m2。 地板上任何部位的集中载荷400Kg。 在直径为6cm的加载点上承受300Kg载荷时,其挠曲量应小于 2mm,并无永久性变形。
    b)可调支架的承载能力? 可调支架应能承受1000Kg以上的垂直负荷。
    (2)耐磨性 地板表面应耐磨,长期使用而无磨损伤痕。当计算机及其他设备的橡胶脚轮在地板上滑动时,应不留下磨擦的痕迹,不破碎。二.电性能防静电活动地板的电性能主要是其防御静电的性能。 静电对计算机设备可靠的工作影响极大,当静电荷超过允许的范围时,将会引起机器的故障,也会对机房工作人员的心理上造成一定上的不安全感。 消除机房内的经典的措施主要是控制机房的相对湿度,有效的接地以及安装具有防静电功能的活动地板。 衡量防静电地板电性能的指标主要是:系统电阻、静电电压和表面电阻。
    (3)系统电阻 系统电阻就是从活动地板表面至大地的绝缘电阻。该电阻是保证活动地板具有良好电性能的最重要的指标。 为了防止静电荷的沉淀,系统电阻阻值应为1×106~109Ω。

  • Hzl_8542
    0 回复

    1、防静电活动地板的防火等级,应符合《建筑内部装修设计防火规范》的要求。
    2、防静电活动地板的高度应根据使用要求而定。
    (1)仅供走线用:基本尺寸为250mm。
    (2)供走线及空调风库用:基本尺寸为400mm。地板的可卸板能互换,并有较高的制作精度,以保证地板空间作为空调风库使用时所需的密封性。
    3、防静电机房活动地板铺装施工是建筑装修的最后阶段。应在室内吊顶板铺设完成,顶棚的灯具、通风口也安装完成之后,清理干净地面,铺装活动地板(有保温棉和线槽的要先铺好保温棉和线槽)。
    4、防静电机房活动地板铺设在已找平的水泥砂浆垫层上,为了降低地面做法的高度,直接铺在结构楼板上时,结构楼板要求表面平整,并喷涂界面剂,固化混凝土表面,使地面不起砂。
    5、地板表面应柔光、不打滑、耐磨、耐污染。
    6、地板安装完后一定要进行接地处理,否则起不到防静电作用。