在线营销

剪力墙钢筋绑扎规范有哪些?

有问必答 > 问题详情
6年以前
3个回答
  • 可惜没如果
    0 回复

    、剪力墙水平筋一般置于暗柱纵筋外侧,如伸入暗柱内侧,水平筋需向内弯折,形成“颈缩”,反而不利于受力的。另外,从形态上看,墙水平筋一般置于墙竖向纵筋外侧,暗柱箍筋一定是在暗柱纵筋外侧,当墙水平筋通过暗柱纵筋外侧时,墙竖向纵筋与暗柱竖向纵筋位于同一层面,墙水平筋与暗柱箍筋在同一层面,不会出现交错,施工方便,受力也合理顺畅。
    2、端柱一般凸出墙身,有的两边都凸出,有的是单面凸出。剪力墙水平筋伸入端柱的情况比暗柱稍复杂。端柱通常也被视为墙的支座,但其实也不是,它与框架柱截面形状相似,受力变形耗能破坏机理却不同,是两个不同的构件,不同的概念,不能混淆。端柱应该是与剪力墙作用在一体的,不单独抗侧,只是在有集中荷载时须满足柱的构造要求,但它仍然属于剪力墙的边缘构件,故构造最小配筋按剪力墙边缘构件。框架柱与框架梁组成框架结构,框架结构的承载力和刚度相比剪力墙都较低,楼层越高,水平位移越慢。端柱一般全加密,而框架柱有加密和非加密。当端柱侧与墙平齐时,墙水平筋放在端柱纵筋外侧,当端柱凸出墙身时,墙水平筋必然是伸入端柱内侧,这是毫无疑问的,因为没有办法放在外侧,除非把水平筋做90度的弯折,这是不现实的,所以,不能教条。剪力墙水平也是需要伸至端柱对边竖向钢筋内侧(不管端柱截面有多大),然后弯折,当墙水平筋在端柱内的直线长度≥LaE时可不弯折

  • 那么爱你
    0 回复

    剪力墙钢筋绑扎要求:
    剪力墙的水平分布钢筋绑扎,首先应满足图纸上的直径、等级、间距要求;搭接长度的要求;相邻两根接头错开≧500mm;端部边缘构件收头(即101构造详图端柱处锚固大样)要求;与竖向分布筋的绑扎图纸如无专门规定时,可以隔一呈梅花形跳扎;拉钩应同时勾住水平及竖直筋;除拉钩点外,保护层厚度的要求等。
    剪力墙钢筋绑扎的注意事项:
    1、立2~4根竖筋:将竖筋与下层伸出的搭接筋绑扎,在竖筋上画好水平筋分档标志,在下部及齐胸处绑两根横筋定位,并在横筋上画好竖筋分档标志,接着绑其余竖筋,最后再绑其余横筋。横筋在竖筋里面或外面应符合设计要求。
    2、竖筋与伸出搭接筋的搭接处需绑3根水平筋,其搭接长度及位置均符合设计要求,设计无要求时,应符合本书中\"纵向受拉钢筋的最小搭接长度表\"。
    3、剪力墙筋应逐点绑扎,双排钢筋之间应绑拉筋或支撑筋,其纵横间距不大于600mm,钢筋外皮绑扎垫块或用塑料卡。

  • -丶-
    0 回复

    1.框架-剪力墙结构。是由框架与剪力墙组合而成的结构体系,适用于需要有局部大空间的建筑,这时在局部大空间部分采用框架结构,同时又可用剪力墙来提高建筑物的抗震能力,从而满足高层建筑的要求。
    抗震墙竖向、横向分布钢筋的配筋,应符合下列要求:
    (1)、一、二、三级抗震墙的竖向和横向分布钢筋最小配筋率均不应小于0.25%;四级抗震墙不应小于0.20%;钢筋间距不应大于300mm,直径不应小于8mm。
    (2)、部分框支抗震墙结构的抗震墙底部加强部位,纵向及横向分布钢筋配筋率均不应小于0.3%,钢筋间距不应大于200mm。
    2.普通剪力墙结构。全部由剪力墙组成的结构体系。
    3.框支剪力墙结构。当剪力墙结构的底部需要有大空间,剪力墙无法全部落地时,就需要采用底部框支剪力墙的框支剪力墙结构。

相关问题
桁架结构有哪些分类?
钢结构中常见锚栓支架节点有哪些?
管桁架结构有哪些特点?
厂房加固改造需要做哪些事情
钢结构加固方法有哪些?
精选问题
上海哪里有樱花抽油烟机的维修点?
上海大型油烟机维修公司哪家好?
保鲜展示柜哪个品牌好?
上海燃气热水器维修点哪里有?
昆山海尔油烟机维修哪家靠谱?
求问上海浦东新区春兰空调维修点的地址
上海阿诗丹顿燃气热水器维修点在什么地方?
上海空调维修安装公司哪家好?
上海哪里有修理空调的地方?
北京欧派抽油烟机维修点地址在哪里?
查看更多

相关标签