    1、配线时,相线与零线的颜色应不同;同一机房或设备间相线(L)颜色应统一,零线(N)宜用蓝色,保护线(PE)必须用黄绿双色线。过流一般铜芯线为6A/平方,铝芯线为:3A/平方,计算电源供电线缆的粗细可以此标准计算。
    2、导线间和导线对地间电阻必须大于0.5MΩ。
    3、所有线路必须全程穿管或走线槽,不便于管或走线槽的部位应给采取适当的保护措施,并且布线要美观大方、横平坚直、劳固结实。
    4、直线管的管径利用率应为50%~60%,弯管的管径利用率应为40%~50%。
    5、所布线路上存在局部干扰源,且不能满足最小净距离要求时,应采用钢管。
    6、暗管直线敷设长度超过30米时,中间应加装过线盒。
    7、暗管必须弯曲敷设时,其路由长度应≤15米,且该段内不得有S弯。连续弯曲超过2次时,应加装过线盒。所有转弯处均用弯管器完成,为标准的转弯半径。不得采用国家明令禁止的三通四通等。
    8、暗管弯曲半径不得小于该管外径的6~10倍。光缆一般不得小于管径的10-15倍并且缆尾必须缠上电胶布。
    9、在暗管孔内不得有各种线缆接头。
    10、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备最大输出功率。
    11、电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交*距离不应小于100mm。
    12、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接牢固,涮锡并用绝缘带包缠应均匀紧密。
    13、暗盒均应该加装螺接以保护线路。
    14、光缆的机设备端预留长度一般小于5-10米,视频电缆到摄像机的预留长度不小于60CM-100CM。

  • 设计那些事
    0 回复

    强电电路应当分为若干路。要看看插座的线路在强电箱中是否接待漏电保护的开关。插座的接地线要接地良好。各个插座左零右火上接地不能有误。用于空调的电线应当是与照明、插座等分离的专线。每个暗盒要牢固的嵌在墙体中,不能松动,不然,今后使用中拔出插头就会带出暗盒。开关的高度和位置应当顺手,墙面下的插座离地不能低于30厘米。

  • 蓝丽萍
    0 回复

    强电验收: 1、开关、插座安装牢固,位置准确,盖板端正,紧贴墙面,周围无缝隙。电气工程安装之后,应进行电气通电,灯具试亮,开关控制等。工程竣工后,应向客户提供配线施工图,标明导线规格及走向 2、 电线接头处必需用绝缘胶布及防水胶布双层处理 3、水电材料是否是符合有关尺度的合格产品。 4、电源线采用阻燃型暗管铺设,导线在管内不应有结头和扭结。 5、禁止将导线直接埋入抹灰层内。 6、“火线进开关,零线进灯头”,插座接线应符合“左零右火接地在上”的划定。 7、空调及大功率电器应单独设管,电线宜用4平方毫米线。 8、留意强、弱电、穿管走线,弱电和强电一定要分管而穿,不能同穿在一个管内。弱电电线也要分管而穿。两者不能同穿一根管内,平行间隔200mm以上。 9、电管拐弯处禁止用弯头,必需用弹簧穿进管子内弯,正常情况下弯头数目不超过3个。 10、管道排列公道,铺设牢固,横平竖直,开关、阀门安装平整,使用灵活、利便 11、电源、电视、网线、音响管道独立分开,因为交流电源磁场现象,不分管道,轻易产生信号干扰,就想一些人的电视不知道为什么就是没有人家的清楚,不知道为什么自己上网老要重拨一样; 12、做好的线路受到后续施工的破坏。常见的主要有:墙壁线路被电锤打断、铺装地板时气钉枪打穿了PVC线管或护套线。 预防技巧:在做好的隐蔽线路做上标记,避免被下道工序施工职员无意中破坏。 13、施工完毕后做调试,检修后作好成品保护工作 14、线路布完应作隐蔽验收,采用摇表检查合格后方能暗埋,用1:3水泥沙浆抹平,高度不得高于墙面,墙面距管不应小于12MM沙浆层,并出电路施工图 15、对原有已穿人管内的导线,要复测绝缘电阻。假如是金属管,除了要测导线与导线之间的绝缘电阻外,还要测每根导线与管子的绝缘电阻;假如是塑料管,只要测导线与导线之间的绝缘电阻。绝缘电阻在O.5M以上才合格,若绝缘分歧格,则此导线不能用,要调换。 16、 用塑料管、塑料线槽布线时,应采用氧指数为27以上的难燃型制品。 17、改造完毕后,要用相机拍照,以备今后维修使用。 18、一根管子中最多也是只可以穿 3 根 2.5 的电线。 19、强电改造完后插座和灯头一定要用灯泡测试、灯泡亮否是否跳闸、用万用表测试电阻 20、强电验收:采用500V绝缘电阻表测试各回路绝缘电阻值,同时可考验所用电线质量。弱电采用专用工具测试:专用网络测试工具测试网络8芯信号是否畅通;载波器铜轴电缆测试工具,万用表等完全测试合格后再进行下一步施工工作。

相关问题
景观钢构焊接过程中需要注意什么?
阳台选择全封闭、半封闭还是选择不封,不知都怎么选,有什么好的建议
大自然三层实木榉木瑞雪U5545BL有什么等级?
建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
pp雨水模块调蓄池雨水收集模块安装规范?
精选问题
西安油烟机维修点有哪些?
株洲南方阀门股份有限公司好不好?
老板抽油烟机北京维修点在哪里?
青岛奥克斯空调哪里有专卖店
超市冷藏保鲜柜什么牌子的好
上海伊莱克斯热水器维修点在哪里?
北京樱雪吸油烟机维修哪家比较靠谱?
格力空调上海维修部地址在哪?
上海黄浦区油烟机维修哪家好?
上海空调维修安装公司哪家好?
查看更多

相关标签