在线营销

大型酒店中央空调系统如何安装?

有问必答 > 问题详情
6年以前
3个回答
  • 倒叙_7629
    0 回复

    1、与水电设施相协调。空调设施的安装应该与家庭中的水电设施相协调,为将来的使用提供方便,家用中央空调的安装更应该如此。由于家用中央空调采用隐藏式安装,如果没能与水电设施协调设计安装,不但使用不便,将来的安装调整也会十分不便。
    2、家用中央空调安装早于家庭装修。由于家用中央空调采用隐藏式安装,其安装应该在家庭装修之前进行。另外,为了与整体的装修风格相协调,在安装家用中央空调之前家庭装修的方案应该已经确定,以便在保证空调效果的基础上,确定空调室内机的安装位置和风管走向。一般情况下,空调室内机安装在过道外的局部吊顶内,风管可采用局部吊顶的方法进行隐藏,进而确定送风口、回风口的大小和位置。
    3、安装施工过程中注意监察。为确保家用中央空调的成功安装,在安装和家庭装修的过程中,安装人应注意施工期间的现场检查工作,以便及时发现并解决问题。施工过程中,需要监察的事项包括压力表有无变化、吊顶高度是否合适、制冷剂铜管和冷凝水排管是否遭到损坏、送风口和检修口的大小和位置是否存在。

  • -丶-
    0 回复

    1检查施工单位库房备料情况,严格控制板材、管材、部件、阀门及附件的产品质量,发现不符合本工程要求或非本工程使用的材料,通知施工单位及时退场。
    2现场督促施工单位按设计图纸、质量标准、验收规范和操作规程进行施工,加强工序质量控制。
    3根据工程进度,进行暖通空调工程的隐检、中间检查和验收工作。隐蔽工程在隐蔽前须经验收合格后,才能隐蔽,并填写《隐蔽工程检查记录表》。
    4预埋、预留及土建配合
    4.1检查预埋件位置、数量、规格是否正确,定位措施是否可靠。
    4.2检查预留孔(洞)位置、尺寸大小是否正确。
    4.3在混凝土浇筑过程中,会同监理人员检查预埋件、预留孔(洞)是否有移位和尺寸变动情况,发现问题及时要求整改。
    4.4与空调系统有关的土建工程完毕后应与监理、施工单位对照图纸共同检查。
    4.5在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。

  • 那么爱你
    0 回复

    一、中央空调工程的内外墙打孔
    1、打孔之前必须征得物业同意,方可进行,避免破坏墙体结构
    2、内墙打孔,确认打孔位置,如在房间内梁打孔时注意尽量靠近中间侧,通常房梁的钢筋都在两侧
    3、外墙打孔,确认打孔位置,要向外墙侧倾斜,防止雨水倒灌
    二、中央空调工程施工时室内机需安装防尘
    室内机保护:室内机吊装完成要用塑料袋、纸板材料等及时做好防尘保护,防止灰尘和异物进入机器内部。
    三、中央空调工程室内机安装灯槽的影响
    1、由于空气的物理性质,冬季热气流始终保持上升状态,因此送风时应注意保持足够的出风速度并调整百叶角度,以确保热空气到达人员活动高度。
    2、一旦遭遇灯槽,气流方向无法向下,热空气始终在房间上部徘徊,因此产生了制热不良的现象。因此,有制热要求时,不要把风口嵌在吊顶的内部?
    四、酒店中央空调工程室外机安装离墙距离
    1、室内机散热及检修要求:
    2、室外机回风侧离墙的距离至少200mm
    3、室外机应保证足够的散热空间
    五、酒店中央空调工程装修时,室外机需安装减震垫排水
    1、室外机要求水平安装,基础或支架具备足够的承重能力
    2、底座铺设橡胶减震垫,选用合适型号的螺栓牢固固定
    3、应考虑室外机的排水,避免化霜水影响楼下用户
    六、中央空调工程的室内排水
    1、冷凝水管安装前,应确定其走向、标高,保证坡度顺直。
    2、冷凝水管道坡度应在5‰以上,对于自然排水的室内机的排水出口的坡度不小于1%;
    3、冷凝水管拐角两端300mm处固定。