  • 封梦怡
    0 回复

    1、隐蔽的给水管道应经通水检查,新装的给水管道必须进行加压试验,应无渗漏。(测试至少应经过8小时封闭灌水管压试验,维持水压力至少9KG,若有减压,即表示有渗漏处。此项目一般房产建设商会进行的)2、排水管道应在施工前对原有管道临时封口,避免杂物进入管道。3、管外径在25mm以下给水管的安装,管道在转角、水表、水龙头或角阀及管道终端的100mm处应设管卡,管卡安装必须牢固。4、所有接头、阀门与管道连接处应严密,不得有渗漏现象,管道有坡度。(测试方法:用纸巾在用水时抹拭所有接头、阀门与管道连接处,可以看出有无渗水)5、水管安装不得靠近电源,水管与燃气管的间距应不小于50mm。6、进水管全部用热水PPR管,下水管用PVC管。冷热水管应左热右冷。7、强电线管走墙,弱电线管走地(或者地面强弱电线管走地,但必须分开300mm以上),水管尽可能走墙,线槽应横平竖直。8、暗线敷设必须配管,空心楼板除外(空心楼板用护套线),强弱电不能穿入同一根管内。管内电线应处于宽松状态。9、电线管内不得有接头,在水电完工后,所有开关、插座的明露线头必须用绝缘胶布包好,以免发生触电危险。10、安装电源插座时,应左零右相(火),上方为地线。火线进开关,零线进灯头。11、同一室内的电源、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm。12、卫生间插座应为防溅型。13、电源插座距地面一般为300mm,开关距地面一般为1400mm,如有特殊需求则按特殊情况处理(如壁挂式空调插座)。14、照明用电线为1.5BV,插座用线为2.5BV,接地用线为2.5BVR,空调及特大功率用线为4BV。空调及大功率电器应单独走线。15、煤气管(天然气管),必须走明管,不能封死,如需移管必须由燃气公司进行操作。16、电线管、热水管、煤气管相互间应保持一定距离,不得紧靠。

  • 章先桥
    0 回复

    水电装修验收注意事项(1)水电改造中忌讳弯弯曲曲。一般在铺设线路水管时应该尽量追求垂直,实在不行要弯曲的话也应该在中间装有接线盒,这是水电验收注意事项中比较重要的一条。(2)不要忘记做打压实验与渗水实验。我们在水电验收过程中要分别对水管与排水管进行打压实验和渗水实验。(3)验收水电时漏电实验至关重要,这对我们的人生安全有最直接的影响。

  • 华鹏
    0 回复

    1、要看水电路改造的安全性2、要看合理性3、要看功能性,灯具开关是否灵动有效,插座是否有电,是否符合左零右火、上线接地的要求。4、要看美观性,安装是否平整,同一室内是否在同一水平面。5、管道排列合理,铺设牢固,横平竖直,开关、阀门安装平整,使用灵活、方便家居。6、隐蔽工程7、另外还要测量水电实际用线的数量