倒叙_7629
第一,要注意止逆阀开启的方向,打开位置要烟机管相反;
第二,要注意止逆阀与公共烟道或分户烟道安装后结合点的密封,如有条件选用叫粘稠腻子封堵;
第三,待止逆阀安装固定后排烟管道要与止逆阀安装密实。
备注:在选用止逆阀时选用封闭效果较好的品牌,如潜水艇。你那么爱他_5924一般按照炉头和烟罩投影面积计算排风量。
按炉头的话,一般是2500~3000m³/h一个炉头计算;按烟罩投影面积的话,按照0.5~0.8m/s的投影面风速计算。算出来较大的那个排风量就是你要的设计排风量。
利用设计排风量计算管道的截面尺寸和选用风机-丶-1、修整楼板预留洞(大的偏差通知土建方打凿),首先弹出楼板预留洞的中心线,以中心线为基准按予留洞尺寸要求修整。
2、依据安装图对各层管道进行分配。
3、从下至上逐层安装,调整好垂直度后,临时用砼块将排风道固定。
4、对上下两根排气管接口处用801胶拌素水泥浆,按0.05:1重量比混合砂浆刮涂于管端对正座严。
5、厨房等截面排气道,每5层做一次承托处理。详见粤12J/T910标准图集。
6、分段工程完成后,对垂直度、进气口高度、管体质量进行检查。
7、分段完工后,进行管口遮盖,防止杂物掉入管道内。
8、因排气道为薄壁构件,在搬动和安装时均应轻抬轻放,不得冲击碰撞,并不得在管道上堆放重物和行走。如有局部损伤,在不影响使用效果前提下,可用1:2水泥砂浆加5%胶水现场修补。
9、系统完工后就对系统进行自检。- 精选问题