防爆地漏验收标准是什么?
有问必答
>
问题详情
6年以前
3个回答
-
距离_5082
你好:(1)必须使用标准水封地漏,有效水封深不小于50mm。
(2)按照GBJ242-82规范要求,地漏应安装在地面的最低处,其篦子顶面应低于设置地面5mm。施工中应与土建密切配合,及时修整偏差。
(3)地漏安装坐标应严格按设计图要求施工,尤其在上下层同一轴线位置的地漏,其偏差不得大于50mm。对设计安装在浴缸、小便池台阶、水盘等附近的地漏。如果位置有影响,应及时向设计单位联系,并积极和土建施工单位协商解决。地漏不得有部分被砌入现象,以象影响使用功能。
(4)施工中,对已安装完毕的地漏盖板应采取有效的产品保护措施,防止砂浆等建筑垃圾堵塞地漏。竣工验收前应将全部地漏检查一遍,对有堵塞的应及时清除,以确保使用功能。
(5)地漏盖板不能用水泥砂浆抹死,应便于清理倒叙_7629《人民防空地下室设计规范》(GB50038—2005)第6.4.8条关于防爆波地漏设置是这样规定的:“收集地面排水的排水管道,不受冲击波作用的排水管上可设带水封地漏,受冲击波作用的排水管上应设防爆波地漏。仅供战时排洗消废水的排水管道,可采用符合防空地下室抗力级别要求的铜质或不锈钢清扫口替代防爆波地漏。”
第6.3.15条还有一句话:“对于乙类防空地下室和核5级、核6级、核6B级的甲类防空地下室,当收集上一层地面废水的排水管道需引入防空地下室时,其地漏应采用防爆地漏。”-丶-防爆地漏验收标准:
静压试验:≥1MPa
地漏平面及周边测试抗爆压力:3.5MPa
底部测试抗爆压力:1.5MPa
介质要求:无腐蚀及杂物的水,水温1~100℃- 精选问题