  • 该用户已注销
    0 回复

    1)钢支撑轴力采用轴力计测试时,安装前须确定要预留的尺寸,并及时与有关单位协商以便在支撑制作时予以考虑.\\x0d2)在没有确保支撑稳定措施情况下,钢支撑不应使用钢弦式轴力计;在受力方向易发生偏心的角撑等位置,也不易使用钢弦式轴力计.\\x0d3)将轴力计圆形钢筒安装架上没有开槽的一端面与支撑固定端断面钢板焊接牢固,电焊时安装架必须与钢支撑中心轴线与安装中心点对齐(轴向受力).\\x0d4)在轴力计与墙体(或围檩)间插入一块250mm×250mm×25mm钢板,防止钢支撑受力后轴力计陷入墙体(或围檩)内,造成测值不准等情况发生.\\x0d5)注意测点处所选择的轴力计量程应与设计值相匹配.

  • 龚雨嘉
    0 回复

    ①安装前分批按设计图检查验收加工质量,不合格禁用。②清除干净底脚处浮渣,超挖处加设钢(混凝土)垫块,其中间段接头板用砂子埋住,以防混凝土塞接头板螺栓孔。③按设计连接定位筋及纵向连接,段间连接安设垫片拧紧螺栓,确保安装质量。④严格控制中线及标高。⑤拱架与岩面间安设鞍形混凝土垫块,确保岩面与拱架密贴。⑥确保初喷质量,钢架在初喷5cm后架立。

  • 邵方德
    0 回复

    应符合的要求:1消能支撑可根据需要沿结构的两个主轴方向分别设置。消能支撑宜设置在变形较大的位置,其数量和分布应通过综合分析合理确定,并有利于提高整个结构的消能减震能力,形成均匀合理的受力体系。2 采用消能支撑加固框架结构时,结构抗震验算应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的相关要求;其中,对A、B类钢筋混凝土结构,原构件的材料强度设计值和抗震承载力,应按现行国家标准《建筑抗震鉴定标准》GB50023的有关规定采用。3 消能支撑与主体结构之间的连接部件,在消能支撑最大出力作用下,应在弹性范围内工作,避免整体或局部失稳。4 消能支撑与主体结构的连接,应符合普通支撑构件与主体结构的连接构造和锚固要求。5 消能支撑在安装前应按规定进行性能检测,检测的数量应符合相关标准的要求。