在线营销

空调保温管施工方法有哪些?

有问必答 > 问题详情
6年以前
3个回答
  • jean
    0 回复

    空调管道保温施工方法:(1)对管材要求:一般空调供回水干管多采用焊接钢管,当采用开式冷冻水循环系统时,冷冻供回水管宜采用镀锌钢管,与风机盘管连接的支管宜采用镀锌钢管丝扣连接。冷却水系统管道多采用焊接钢骨,连接方式为焊接。凝结水管可采用镀锌钢管或塑料管。镀锌管采用丝扣连接,塑料怜采用承插粘接或套箍粘接等形式。但需保证管道直管段不得塌腰。(2)对阀门要求:空调供回水于管阀门宜采用闸板阀或蝶阀,接至风机盘管或空调机组的进出水管控制阀宜采用铜制闸阀或截止阀。(3)从空调水的水平干管接至风机盘管的支管接法可参照图5--85的图示。(4)为了便于系统在初运行时,管道内的细小泥沙或焊渣进入风机盘管内,可根据情况考虑在进出风机盘管的支管上连接一根旁通管和阀门。当系统在试运前冲洗时,可先关闭进出风机盘管的阀门,打开旁通阀进行冲洗,然后关闭旁通阀打开进出口阀,再正式运行,但也会增多接头漏水的机率。所以在实际施下中需根据具体要求考虑。(5)在多种性质的管道和风道均安装在吊顶内时。空调水管宜安装在靠墙一侧平行敷设,并留出足够保温的操作距离。施工时必须与其他专业的管道和线缆综合考虑施工的顺序。(6)敷没在管井内的空调水立管应全部采用焊接。保温前需进行强度试验,当立管上装有阀门时,其阀门的位置应在管井检查门附近,手轮或手柄应朝向易操作面处。(7)当空调冷冻水管穿越楼板时应做绝热处理,做法可参照有关施工图集。(8)凡在吊顶内的暗装空调水阀门一律应进行绝热保温处理。(9)空调水管道在施工时,如遇有与梁或风道相碰时,应采取合理的避让方法。管道不宜随意上下返弯,如必须时,应在上下返弯处安装自动排气阀,防止管中空气排除不畅而形成气塞.(10)在安装空调机组的连接管道时,夏季运行中,为了将表冷器表面的凝结水顺利排出,在凝结水出口处应制作存水弯,并保证一定的水封高度。一般水封高度应大于150

  • 栾如天
    0 回复

    1、空调保温施工方法,包括制冷设备和空调水系统绝热工程的施工,应在管路系统强度与严密性检验合格和防腐处理结束后进行。2、管道保温前,要求先清理干净管道表面污染物,后进行保温材料的施工,避免胶水粘接力不够,保温材料粘结开裂。3、施工人员必须按照施工技术交底进行施工,加强质量意识,严格按照施工工艺及质量标准进行施工。4、保温胶水宜均匀的涂在管道、部件或设备的外表面上,绝热材料与管道、部件及设备表面应紧密贴合,无空隙。5、绝热层纵横向的接缝,应错开。6、所有接口和支撑的地方都必须用专用胶水粘接,以保证密封,防止跑冷,出现结露现象。7、施工保温前要确认管套规格是否保温管相符,避免出现偏大或偏小现象。8、安装后所有的三通、弯头、阀门、法兰和其他附件都需要达到设计厚度。9、安装时应先大管后小管,先弯头,三通后直管,最后阀门、法兰。10、所有单层保温管套都必须加贴封条,确保密封。11、所有的接缝都尽量安装在不显眼处,以保证美观。

  • 孙颖
    0 回复

    铜管外部需要保温材料包裹的,不做好保温冷媒流过铜管更容易使铜管外部产生冷凝水,这会影响空调的运行,暖通空调的安装规范中都应该有规定。中央空调“三分产品,七分安装”安装的好坏对空调机组和系统的运行有非常大的影响。一般买空调都带施工的。