在线营销

家用配电箱开关配置方法谁知道?

有问必答 > 问题详情
6年以前
3个回答
  • 忆苦思幻
    0 回复

    1.以小配电箱为例,市网电入户后进的第一个开关为总开关,建议使用隔离开关或者带过流保护功能的开关,两者皆可,但是额定载流能力要尽量大些,你可以根据你家中的用电器多少,未来应用的电流大小简单计算一下,一般家庭40A左右基本就够用了。
    2.总开关下,就要分开很多支路了,现在要说的其中之一就是照明,建议使用单极或者单极+NA的过流保护开关,经济安全,全屋所有照明回路都要由它来控制(C10-C16就基本够用了)。
    3.插座回路1(厨房),就是厨房所有插座所并联后的回路,都要用漏电保护开关控制(C20左右就够用了)。
    4.插座回路2(卫生间),就是卫生间所有插座并联后的回路,都要用此台漏电保护开关控制(C16)。
    5.插座回路3(其他房间),就是除卫生间、厨房外的所有插座并联后的回路,都要用此台漏电保护开关控制(C20)。以上为中档配置,全部插座回路以及电源回路应最少应用2.5平方导线,照明回路考虑到事后接线的问题,建议使用1.5平方导线即可。(给你推荐的是额定电流最大负荷值,日常使用中是很难全部达到峰值的,所以总开关不用太大,40左右差不多了)。

  • Hzl_8542
    0 回复

    家用配电箱的配置:
    1、明装配电箱,配电箱安装在墙上时,应采用开脚螺栓(胀管螺栓)固定,螺栓长度一般为埋入深度(75~150mm)、箱底板厚度、螺帽和垫圈的厚度之和,再加上5mm左右的“出头余量”。对于较小的配电箱,也可在安装处预埋好木砖(按配电箱或配电板四角安装孔的位置埋设),然后用木螺钉在木砖处固定配电箱或配电板。
    2、暗装配电箱,配电箱嵌入墙内安装,在砌墙时预留孔洞应比配电箱的长和宽各大20mm左右,预留的深度为配电箱厚度加上洞内壁抹灰的厚度。在圬埋配电箱时,箱体与墙之间填以混凝土即可把箱体固定住
    3、配电箱应安装牢固,横平竖直,垂直偏差不应大于3mm;暗装时,配电箱四周应无空隙,其面板四周边缘应紧贴墙面,箱体与建筑物、构筑物接触部分应涂防腐漆。
    4、配电箱内装设的螺旋式熔断器,其电源线应接在中间触点的端子上,负荷线应接在螺纹的端子上。这样,在装卸熔芯时不会触电。瓷插式熔断器应垂直安装。
    5、配电箱内的交流、直流或不同电压等级的电源,应具有明显的标志。照明配电箱内,应分别设置零线(N线)和保护零线(PE线)汇流排,零线和保护零线应在汇流排上连接,不得绞接,应有编号。
    6、导线引出面板时,面板线孔应光滑无毛刺,金属面板应装设绝缘保护套。金属壳配电箱外壳必须可靠接地(接零)。

  • -丶-
    0 回复

    家用配电箱开关配置方法:
    总开关、分开关、漏电开关和接地装置。
    安装总开关和分开关便于维修和管理。
    设计多回电路,是从经济角度和电线每平方能安全通过最大电流两方面考虑。
    按装漏电开关和接地装置是为了用电安全的需要。
    洗衣机、电冰箱等家用电器都有接地线接头,这是为了防止家电壳带电使人触电。为了用电安全家庭装修配电箱中应该安装接地装置。