在线营销

隔墙龙骨施工工艺是什么?

有问必答 > 问题详情
6年以前
3个回答
  • 你那么爱他_5924
    0 回复

    1.工艺流程:轻隔墙放线-→安装门洞口框-→安装沿顶龙骨和沿地龙骨→竖向龙骨分档-→安装竖向龙骨-→安装横向龙骨卡档-→安装石膏罩面板-→施工接缝做法-→面层施工。
    2.放线:根据设计施工图,在已做好的地面或地枕带上,放出隔墙位置线、门窗洞口边框线,并放好顶龙骨位置边线。
    3.安装门洞口框:放线后按设计,先将隔墙的门洞口框安装完毕。
    4.安装沿顶龙骨和沿地龙骨:按已放好的隔墙位置线,按线安装顶龙骨和地龙骨,用射钉固定于主体上,其射钉钉距为600mm。
    5.竖龙骨分档:根据隔墙放线门洞口位置,在安装顶地龙骨后,按罩面板的规格900mm或1200mm板宽,分档规格尺寸为450mm,不足模数的分档应避开门洞框边第一块罩面板位置,使破边石膏罩面板不在门洞框处。
    6.安装龙骨:按分档位置安装竖龙骨,竖龙骨上下两端插入沿顶龙骨及沿地龙骨,调整垂直及定位准确后,用抽心铆钉固定;墙、柱边龙骨用射钉或木螺丝与墙、柱固定,钉距为1000mm。
    7.安装横向卡挡龙骨:根据设计要求,隔墙高度大于3m时应加横向卡档龙骨,采向抽心铆钉或螺栓固定。
    8.安装石膏罩面板
    1)检查龙骨安装质量、门洞口框是否符合设计及构造要求,龙骨间距是否符合石膏板宽度的模数。
    2)安装一侧的纸面石膏板,从门口处开始,无门洞口的墙体由墙的一端开始,石膏板一般用自攻螺钉固定,板边钉距为200mm,板中间距为300mm,螺钉距石膏板边缘的距离不得小于10mm,也不得大于16mm,自攻螺钉固定时,纸面石膏板必须与龙骨钉紧。
    3)安装墙体内电管、电盒和电箱设备。
    4)安装墙体内防火、隔声、防潮填充材料,与另一侧纸面石膏板同时进行安装填入。
    5)安装墙体另一侧纸面石膏板:安装方法同第一侧纸面石膏板,其接缝应与第一侧面板错开。
    6)安装双层纸面石膏板:第二层板的固定方法与第一层相同,但第三层板的接缝应与第一层错开,不能与第一层的接缝落在同一龙骨上。
    9.接缝做法:纸面石膏板接缝做法有三种形式,即平缝、凹缝和压条缝。可按以下程序处理。
    1)刮嵌缝腻子:刮嵌缝腻子前先将接缝内浮土清除干净,用小刮刀把腻子嵌入板缝,与板面填实刮平。
    2)粘贴拉结带:待嵌缝腻子凝固原形即行粘贴拉接材料,先在接缝上薄刮一层稠度较稀的胶状腻子,厚度为1mm,宽度为拉结带宽,随即粘贴接结带,用中刮刀从上而下一个方向刮平压实,赶出胶腻子与接结带之间的气泡。
    3)刮中层腻子:拉结带粘贴后,立即在上面再刮一层比拉结带宽80mm左右厚度约1mm的中层腻子,使拉结带埋入这层腻子中。
    4)找平腻子:用大刮刀将腻子填满楔形槽与板抹平。
    10.墙面装饰、纸面石膏板墙面,根据设计要求,可做各种饰面。

  • -丶-
    0 回复

    一、工艺流程
    墙位放线→墙基施工→安装沿地、沿顶龙骨→安装竖向龙骨(包括门口加强龙骨)、横撑龙骨、通贯龙骨→各种洞口龙骨加固。
    二、施工工艺
    1、检验轻钢龙骨是否符合设计要求,材质、规格、品牌必须符合国家现行标准。
    2、在沿地、沿顶龙骨与地、顶面接触处要严密,同时要固定牢固,再按规定间距用射钉(或用电钻打眼塞膨胀螺栓)将沿地、沿顶龙骨固定于地面和顶面。
    3、射钉按中距0.6~1.0m的间距布置,水平方向不大于0.8m,垂直方向不大于1.0m。射钉射入基体的最佳深度:混凝土为22~32㎜;砖墙为30~50㎜。
    4、将预先切裁好长度的竖向龙骨,推向横向沿顶、沿地龙骨之内,翼缘朝向石膏板方向,竖向龙骨上下方向不能颠倒,现场切割时只能从上端切断,竖向龙骨接长可用U型龙骨套在C型龙骨的接缝处,用拉铆钉或自攻螺丝固定。
    5、吊垂直线,水平线,轻钢龙骨间距不得于40㎝。
    6、隔断中间须得加防火、隔音岩棉,厚度不得低于5㎝。
    7、自攻钉间距保持在12—15㎝之间。
    8、自攻钉帽要做防锈处理。
    9、石膏板用十字自攻螺丝固定于轻钢龙骨上,螺丝沉入地面,不能破坏面纸,螺丝间距四边为200㎜,中间为300㎜;如为四层石膏板,底层板用腻子嵌缝抹平,然后用自攻螺丝或胶粘剂固定面板。
    10、墙面喷浆饰面的施工顺序:基层处理→接缝处理→涂刷防潮剂→满刮腻子两道→打磨平整→喷浆两道。
    11、石膏板缝隙要均匀,间隙保持5-7㎜,隐蔽工程验收合格后方可封面板。

  • 蒋含香
    0 回复

    工艺流程:弹线,分档做地枕带(设计有要求时)固定沿顶,沿地龙骨固定边框龙骨安装竖向龙骨安装门,窗框安装附加龙骨安装支撑龙骨,检查龙骨安装电气铺管,安附墙设备安装,一面罩面板填充隔声材料安装,另一面罩面板接缝及护角处理质量检验.(1)弹线,分档:在隔墙与上,下及两边基体的相接处,应按龙骨的宽度弹线.弹线清楚,位置准确.按设计要求,结合罩面板的长,宽分档,以确定竖向龙骨;横撑及附加龙骨的位置.(2)作地枕带:当设计有要求时,按设计要求作豆石混凝土地枕带.作地枕带应支模,豆石混凝土应浇捣密实.(3) 固定沿项,沿地龙骨;沿弹线位置固定沿项,沿地龙骨,可用射钉或膨胀螺栓固定,固定点间距应不大于600mm,龙骨对接应保持平直.(4)固定边框龙骨:沿弹线位置固定边框龙骨,龙骨的边线应与弹线重合.龙骨的端部应固定,固定点间距应不大于lm,固定应牢固.