  • 忆苦思幻
    0 回复

    机房地板承重是没有具体的标准,因为在静电地板上新安装的可以承重的重量基本等同于楼板的承重重量,但你不能动有重量的物体,只能摆放在那里.这是不现实的.实际情况是有重量的物体(100KG以上)一般都可能被移动,不是一成不变.几十KG的物体也不在乎放在何处.目前楼房的地板最低承重为200KG.如果你安装比较重的物体应该做直接到地板的承重支架并加以固定,如果楼板承重不够应该考虑加分散重量的拖架.

  • 舒缓
    0 回复

    通常在IDC机房,设备重量都比较大,放置密集,所以对建筑的承重要求都比较高.所以机房通常在建设阶段就会采取相应的措施加强期承重能力.比方成都的西部信息中心,其IDC机房就是按照国家GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》A类建设标准以及国际Tier 4标准建设的,承重可以达到1600公斤/平米.后期若要通过加固来提高承重能力,有一定的可行性,但是也会有不少局限.如果满足能够有效加固的条件,而且超重情况并不太严重,还是有一些加固措施是可以选择的.

  • 尹端
    0 回复

    这个要看地板的质量和标准,国家对防静电地板产品定了4个标准,CQD QD BD ZD 这4 个标准从超轻型、轻型、标准到重型,每个标准不一样承载当然也不一样。如果是品牌(国标)的话,QD(含)以上的均布载荷(每平方米的承载)都大于1000kg。 一般非标产品就不好说了。