    1.穿过漏电保护器的零序电流互感器的进出两根导线中,进线电流经过负载回到电源中性线的出线电流大小相等、方向相反,它们的矢量和为零,零序互感器二次无信号输出,一旦故障,发生漏电或触电事故,将有一部分电流从其它路径不经过零序电流互感器回流到电源,则进线电流与出线电流矢量和不为零,此时零序电流互感器次级感应信号出现,经电子线路放大后,使脱扣器动作,主开关跳闸。
    2.三相比二相多了两根线,他们可以通用,但要确定电压漏电保护器是通过零序电流而动作正常情况下漏电保护器不会动作而两相的就不能用三相

  • 闫娜
    0 回复

    由于漏电保护器是电流型的保护器,每只保护器都有它的漏电动作电流值,只有当漏电电流达到该动作值时,漏电保护器才会切断电源,而且随着漏电电流的增大,切断电源的动作时间会迅速减少。标准规定当漏电流达到0.25A或5I△n时,动作时间必须少于0.04秒,从而确保人身安全。 当使用时,如果有良好的接地,热水器的外壳永远都是接近零电位(<5V),无论漏电多大,人身触及都不会有感觉。当漏电流≥其动作值时即切断电源,且末排除故障前是不可能复位通电(即使按住复位键也不能通电)。若用户没有接地措施,由于没有漏电电流的回路,因此,即使发生多大的“漏电”故障,漏电保护器是不会断电的,电热水器外壳带有220V的空载电压。当人触及故障的热水器,漏电流就会经人体泄向大地,只要该电流≥动作电流,漏电开关立即断电。这就是通常所说的先触电后保护,不会造成人身伤亡事故(当然应尽量要求用户电源系统接地为宜)。

  • 付翔
    0 回复

    漏电保护插头 也称为“剩余电流保护插头”。漏电保护插头就是检测“地线”回路中的“剩余电流”。其工作原理是将插头的二根电源线(火线与中线)同时穿入一个特制的“零序电流互感器”中心孔中,当电器正常用电时,火线与中线中流过的电流是完全相等的,电流一进一出,电流互感器二次线圈无电压输出。当“地线回路”(包括大地回路)中有“剩余电流”时 , 穿入互感器的二根电源线电流不平衡,在“电流互感器”的输出端会产生与电流成比例的电压信号,只要电压信号足够大时,这个电压信号经专用线路板的集成电路放大等处理后,将触发板上的可控硅从截止转变到导通,使串接在该回路跳闸线圈通电,从而使主回路脱扣装置断开,保护可能与电源接触的人身安全。注意事项:1、严禁擅自拆除,否则后果自负。2、严禁将漏电保护器与水直接接触或直接喷淋。3、本漏电保护器对短路或人体同时触及零相线不起保护作用。