  • 宋文山
    0 回复

    防火门作为家庭防火的关键一步,防火门的作用就显得尤为的重要.按照耐火极限和隔热性能划分:甲级防火门不小于1.5小时;乙级防火门不小于1.0小时;丙级防火门不小于0.5小时.我们可以根据不同的需要进行选择,不过现在被普遍使用的是甲级防火门和乙级防火门. 防火门的种类繁多,所使用的材料也比较的广泛有不锈钢防火门,玻璃防火门,钢质防火门等.防火门中最重要的一个特性就是防火门的防火时间.甲级防火门和乙级防火门中最主要的区别就是它们的防火时间,甲级防火门是不小于1.5小时,乙级防火门是不小于1.0小时. 甲级防火门和乙级防火门的区别是,防火材料的不同.材质的区别在于里面的内置防火岩棉板的厚度,甲级防火门的岩棉板厚度是52mm,乙级防火门的岩棉板厚度是46mm,这样一来,甲级防火门就比乙级防火门的防火时间更长,甲级防火门的防火性能就更好了. 甲级防火门和乙级防火门的使用地方也有所区别,甲级防火门一般使用在机房,仓库,油库等重要的消防通道和易燃易爆的公共场所,乙级防火门一般使用在比较普通的消防通道中,如一些普通建筑物中.乙级防火门的使用比甲级防火门的使用更加的广.甲级防火门是防火门级别最高的一类,甲级防火门的防火性能最好.在安装上我们要根据建筑物的现场情况来进行合理的安排,这样可以使防火门的防火性能大大的提高.

  • 赵凤凌
    0 回复

    消防甲乙级防火门的区别:  一、防火材料不同:甲级防火门和乙级防火门门框和门扇的钢板厚度相同,都是门框钢板厚度为1.2mm,门扇钢板厚度为0.8mm,材质的区别在于里面的内置防火岩棉板的厚度,甲级防火门的岩棉板厚度为52mm,乙级防火板的岩棉板厚度为46mm,所以这样一来,甲方级防火门门扇厚度为54mm,乙级防火门门扇厚度为48mm,甲级防火门的防火玻璃的厚度:35mm,乙级、丙级防火门上防火玻璃的厚度:25mm;  二、使用所在地不同:甲级防火门一般使用在机房、油库、仓库等重要消防通道和易燃易爆场所,乙级防火门一般使用在普通的消防通道,所以乙级防火门使用的场所比甲级防火门多;  三、甲级防火门的防火时限为1.5小时,乙级防火门的防火时限为1小时。

  • 车杜炯
    0 回复

    1、防火时间不同,甲级1.5小时,乙级1.2小时 ;  2、安装部位不同,这个要参照消防技术规范,通常甲级防火门是安装在防火墙上的,或高层建筑的入户门(符合一定条件),乙级防火门通常是安装在封闭楼梯间、防烟楼梯间上、前室上的 ;  3、具体的施工安装差不多。