  • 祖晓山
    0 回复

    总线一般使用的是10平方的铜芯线、6平方的铜芯线、4平方的铜芯线;分线一般使用2.5-4平方的电源线,插座一般使用2.5平方的,照明电路使用1.5平方的;1.5匹以内的空调,或者是2000瓦以内的电器,使用2.5平方的铜芯线即可,功率较大的应使用4-6平方的铜芯线,如即热式电热水器,功率一般在8000瓦左右,应使用6平方的铜芯线为宜.另外,还要看电源线的铺设方式,明线铺设和暗线铺设其安全电流大小也是不一样的,电器功率除以220伏电压就是工作电流大小.如电暖气的功率为2000瓦,最大工作电流就是9A左右.

  • 胡礼
    0 回复

    阻燃耐火固定套补偿电线ZC――C级阻燃,N――耐火,BC――补偿电线,750――电压为750V,4*2.5E2.5――4芯,每芯导体标称截面为2.5平方毫米,RC20――电线固定套,规格为20

  • 蔡依萱
    0 回复

    根据所带的负荷,进行负荷计算。根据负荷计算的结果(计算电流),以及电线电缆的载流量表,来选择导线规格。再根据电源至负荷的距离,来验算电压降。就可以确定电源线的规格了。楼主不妨举个例子来让大家计算一下。或者看看我先前的一个回答结果吧:37KW三相电机距离800米 要选择多大的电缆?铜线、铝线如何计算?解答:首先计算电机的工作电流。根据P=根号3*U*I*COSφ取电机功率因数为0.8(一般电机功率因数都在这个左右)则:I=37/(1.732*0.38*0.8)=70.3A(这里由于功率的单位是千瓦,所以代入的电压的单位也是千伏,所以380伏=0.38千伏)根据电流选择电缆线。铜芯电缆选用16平方毫米,铝芯电缆选用25平方毫米即可满足载流量的要求。电压降验算:先验算铜芯电缆。ΔU%=M/CS×100%=(800*37)/(83*16)=22.3%大于5%,因此不满足电压降的要求。根据以上条件反算:S=(800*37)/(83*5)=71电缆70以上的只有95的了。因此,要满足小于5%的电压降必须选用95平方毫米的铜芯电缆。验算铝芯电缆,从上面的计算看,肯定是不满足要求了,因此我们直接反算:S=(800*37)/(50*5)=118电缆118以上的只有120了。因此,要满足小于5%的电压降必须选用120平方毫米的铝芯电缆。